Abiler ablalar arkadaşlar beyler ustalar bir soru sorucaktım.işletmede ustanın biri bana sordu bende cevabı bılemedm arastır gel dedi şimdi aşşağıdaki resimde yada herhangi bir kuvvet devresinde motor 100 amper çekiyorsa termik kaç amper olmalıdır birde resimdeki gibi yerleştirsek devre çalışırmı ?
resimdeki gibi olursa motor akımı 100 amper ise termik röle 57.8 amper e ayarlanmalıdır. fakat yukarıdaki gibi olur ise termik röle 100 amper e ayarlanmalıdır. yukarıdaki gibide olur.
ikiside aynı sadece 100 amper i içine alan termik röle hem daha büyüktür hemde daha pahalıdır.pano da daha fazla hacim kaplar. bu nedenle orjınal resimdeki gibi olan bağlantı tipi tercih edilir.
slm kardeş.termik seçimindeki belirtilen akım 1,73 ten geliyo.yani ana koldan geçen akımı 1,73 e bölersek üçgen bağlıyken termiği takacağımız yerden geçen akımı buluruz.aklının bi kenarında olsun