Abiler ablalar arkadaşlar beyler ustalar bir soru sorucaktım.işletmede ustanın biri bana sordu bende cevabı bılemedm arastır gel dedi şimdi aşşağıdaki resimde yada herhangi bir kuvvet devresinde motor 100 amper çekiyorsa termik kaç amper olmalıdır birde resimdeki gibi yerleştirsek devre çalışırmı ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
resimdeki gibi olursa motor akımı 100 amper ise termik röle 57.8 amper e ayarlanmalıdır. fakat yukarıdaki gibi olur ise termik röle 100 amper e ayarlanmalıdır. yukarıdaki gibide olur.
 
ikiside aynı sadece 100 amper i içine alan termik röle hem daha büyüktür hemde daha pahalıdır.pano da daha fazla hacim kaplar. bu nedenle orjınal resimdeki gibi olan bağlantı tipi tercih edilir.
 
slm kardeş.termik seçimindeki belirtilen akım 1,73 ten geliyo.yani ana koldan geçen akımı 1,73 e bölersek üçgen bağlıyken termiği takacağımız yerden geçen akımı buluruz.aklının bi kenarında olsun
 