Sayın hirilof,dediğiniz gibi 250-400 A gibi değişik ayar sahalarına sahip şalterler de mevcut ( 125 Amperden sonrası için
Sigorta kelimesi yerine, şalter kelimesini daha doğru buluyorum ). Bu aralığa termik açma ayar sahası diyoruz. Bu aralık için tanımı yapılmış bir katsayı var mı bilmiyorum.
Kısa devre hesabı,bir sürü değişken içeren kısmen karmaşık bir hesaptır.Bu yüzden hazır tabloları mevcut değildir.Kısa devre dayanma akımı ne kadar büyük seçerseniz o kadar iyi olur. Fakat ekonomi işin içine girince, kaba olarak siz de hesaplayabilirsiniz.TEDAŞ tan, beslendiğiniz şebekenin kısa devre gücünü ( MVA ) öğrenip,
S=1,73xUxI formulunden I akımını hesaplarsanız, ana pano için Icu degerini hesaplamış olursunuz. Diylim ki 50 kA hesapladınız.Tali panolarınız 35 kA, sonrakiler 25 kA .... diye gider.
Zaten artık bazı şartnamelerde, basit aydınlatma lınyelerinin w-otomatlarının bile en az 10 kA olması isteniyor. Kolay gelsin