Merhaba arkadaşlar 17 daireli bir apartman projesinde talep gücü 90756 w hesapladım
Akım değeri 172 A buna uygun ana kolon kesiti
3X50+25 NYY kullanacam.
TMŞ olarak 200 kullanılır ancak kablo kesiti 185 A akım taşıyabiliyor .Bir alt TMŞ 160 A kullanirsam devrenin akimi 172 A sürekli devreyi açacaktır.
TERMİK MANYETİK SALTER OLARAK NEYİ KULLANMAM GEREKİYOR
Acil yardımlarınızı bekliyorum .
Teşekkürler
Akım değeri 172 A buna uygun ana kolon kesiti
3X50+25 NYY kullanacam.
TMŞ olarak 200 kullanılır ancak kablo kesiti 185 A akım taşıyabiliyor .Bir alt TMŞ 160 A kullanirsam devrenin akimi 172 A sürekli devreyi açacaktır.
TERMİK MANYETİK SALTER OLARAK NEYİ KULLANMAM GEREKİYOR
Acil yardımlarınızı bekliyorum .
Teşekkürler