Merhaba Arkadaşlar resimdeki gibi kontaktör termik röle ile trifaze bir motoru besliyorum ancak motorda ptc ucu var, bu ptc ucundan gelen 2x0,75 kesitli kabloyu nasıl baglamalıyım yardımcı olabilirmisiniz
Eger, sargı içinde PTCveya NTC gini ısı ölçer varsa, bir termistör rölesi kullanıp, bu ucları o röleye baglayıp, onun kontak uclarınıda (NO kontak) ya stop butonuna yada, termik rölenin 95/96 uclarına veyada bu uclardan cıkan kabloya seri bağlıyabilirsiniz.
Eger bu ısı ölçer termostat ise, dıret olarak stop ucuna veya dıger bahsettiğim noklaralara baglıyabilirsiniz.
Eger, sargı içinde PTCveya NTC gini ısı ölçer varsa, bir termistör rölesi kullanıp, bu ucları o röleye baglayıp, onun kontak uclarınıda (NO kontak) ya stop butonuna yada, termik rölenin 95/96 uclarına veyada bu uclardan cıkan kabloya seri bağlıyabilirsiniz.
Eger bu ısı ölçer termostat ise, dıret olarak stop ucuna veya dıger bahsettiğim noklaralara baglıyabilirsiniz.
Evet, yanlış düşünüyorsunuz.
PTC dediğiniz eleman sonuçta sıcaklığa göre değeri değişen bir dirençtir, sıcaklık arttıkça direnç değeri de artar.
Kullandığınız motorda ptc uçları varsa ve siz bunları kullanmak istiyorsanız, yukarıda Zeybek hocamızın da dediği gibi röle kullanmanız gerekmektedir.
Aşağıdaki belgeleri incelerseniz bağlantıyı nasıl yapmanız gerektiğini de görebilirsiniz.
Evet, yanlış düşünüyorsunuz.
PTC dediğiniz eleman sonuçta sıcaklığa göre değeri değişen bir dirençtir, sıcaklık arttıkça direnç değeri de artar.
Kullandığınız motorda ptc uçları varsa ve siz bunları kullanmak istiyorsanız, yukarıda Zeybek hocamızın da dediği gibi röle kullanmanız gerekmektedir.
Aşağıdaki belgeleri incelerseniz bağlantıyı nasıl yapmanız gerektiğini de görebilirsiniz.
Biz, sizin ne yapmak istediğinizi anladık ama kendi yazdıklarımızı anlatamadık sanırım.
Özetlemeye çalışayım:
1- Motorunuzda termistör var.
2- Bu termistör yokmuş gibi yukarıda resmini paylaştığınız kontaktör ve termik röle ile klasik kumanda bağlantısı yapabilirsiniz.
3- Motorun üzerinde bulunan termistörü kumanda devrenizde kullanırsanız, devrenizin güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarırsınız dolayısıyla motorun aşırı ısınmadan dolayı yanma ihtimali en alt seviyeye iner.
4- Güvenlik önlemini en üst seviyeye çıkarmak için termistörü kumanda devrenize eklemeniz gerekir, termistörü kumanda devrenize ekleyebilmeniz için de termistör röle kullanmanız gerekir.
5- Benim paylaştığım belgelerde termistör röleden çıkıp kontaktör bobinine giden bir kablo var, o kablo üzerine kullanacağınız aşırı akım rölesinin kapalı kontaklarını, stop ve start butonlarını eklemelisiniz.
Özetin özeti: Bu termistörü kullanmak zorunda değilsiniz yani uçları boş kalabilir. Benim önerim 30-40 TL masraftan kaçınmayın, termistör röleyi satın alın, motorunuzu uzun yıllar kullanın, kafanız rahat olsun.
http://entes.com.tr/term_role_ud.asp?livecatID=5&livecataltID=37 adresinde mevcut bulunan termistör röleyi kullanabilirsiniz.Motordan gelen PTC uçlarını, Röledeki PTC kısmına bağlayın.Kumanda fazını da, Termistör rölenin NC (Normalde Kapalı) kontağından geçirin.Hepsi bu kadar.
Bir diğer seçenek ise Motor koruma röleleridir.Bu rölelerin bazılarında PTC girişleri mevcuttur.Ayrıca Faz sırası ve faz kaybı hatalarında da motoru korur.
Benim tavsiyem; eğer motorda termistör mevcut ise, bu termistörü iptal etmeyin ve kumanda devrenizde kullanın.bayro0 ustamın da belirttiği üzere, 30-40 TL. fazla masraf yaparsınız ama kafanız rahat olur.
Takıldığınız bir yer olursa şema gönderebilirim.