termik seçimi yardım

duman221

Üye
Katılım
21 Eki 2009
Mesajlar
129
Puanları
1
Yaş
31
0,18kw 037 kw, 0,25kw .1,1 kw ve 2kw motorlar için en uygun sigorta ve termik ne olmalı teşekürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Termik değeri için,motor etiketinde yazan rakamlara itibar etmek en doğrusudur.Sigorta için ise,gecikmeli tip 1,6-2 x In akıma göre seçim yapılabilir.Motorlarınızdan monofaze olan
var ise,termik çıkışlarını seri bağlamak gerekir.
 
0,18kw 037 kw, 0,25kw .1,1 kw ve 2kw motorlar için en uygun sigorta ve termik ne olmalı teşekürler

0,18 kw
sigorta 1a
termik 0,25-0,40a
0,37 kw
sigorta 1a
termik 0,63-1a
0,25 kw
sigorta 1a
termik 0,63-1a
2 kw
sigorta 6a
termik 3,5-5a
1,1 kw
sigorta 4a
termik 2,5-4a
kolay gelsin
 
sado hocam,bu değerleri hesaplamak için kullanılan belli bir formül var mı acaba?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,190
Mesajlar
924,068
Kullanıcılar
451,553
Son üye
baran.3230

Yeni konular

Geri
Üst