Sorunun benzerini bir kombide yaşamıştım.
Sizin evin su tesisatı boruları demir ise yüksek ihtimalle sorun şudur.
Sizin faz nötr toprak bağlantılarınız doğrudur.
Bu durumda termosifonun gövdesine toprak hattını bağlamış oluyorsunuz.
Binadaki başka bir dairenin ise nötr toprak hattı paraleldir, yani sıfırlama yapılmıştır.
Ve o dairenin termosifon nötr hattında kesiklik vardır.
Bu durumda o dairenin termosifon hattı su tesisatı üzerinizden sizin termosifonun toprak hattına ulaşır oradan devreyi tamamlar, dolayısıyla sizin su spiral baglantılarında ısınmaya sebep olur. Nötrünüzü kullanmadığı için de sizin KAKR atmaz.
Sürekli sorun olmaz çünkü o dairede termosifon her zaman devrede değildir.
Sorunlu dairede KAKR olsaydı faz dönüşü olmadıgı için anında atacaktı.
Çamaşır makinesinde sorun olmaz çünkü su hortumu plastik.
Sorunun KAKR kullanmayan nötr toprak hattında sorunu bulunan bir komşudan kaynaklı olabileceğini düşünüyorum.