tesis çalışmadığı an reaktif yazıyor

Katılım
2 Ağu 2009
Mesajlar
632
Puanları
16
Yaş
47
sanırım monofaze kapasite bağlı olmadığı için tesis çalışmadığında
sağlıklı kompanzasyon yapamıyoruz

bu sebeple fazların çektiği akıma göre tesisin çalışmadığı anda faal etmek üzere lokal kompanzasyon amaçlı kapasiteler eklemek zorundayız

fazların çektiği akıma göre ne kadar kapasitede kondansatör eklememiz gerektiğini hesaplamak için bir formüle ihtiyacım var

ilgilenen arkadaşlarıma teşekkür ederim
KOLAY GELSİN
 
Değişik sebeplerden kaynaklanabilir:
1- Sisteminizde "sabit" kondansatör grubu vardır.
2-İşyerinde kapasitif çalışan cihazlar vardır. Özellikle kesintisiz güç kaynakları kapasitif çalışır. mesai dışındakı çalışmalarda gözardı edilirler.
3- Çok uzun hatlar enerjili ve fakat yüksüz ise kapasitif özellik gösterir.
Kolay gelsin
 
Rölenizin özelliğine göre o anda gerekli olan kondansatör değerini görebilirsiniz. Rölenin marka ve modeli nedir?

Mesela Entes RG3-12C'de, OTO ledi ile VAr ledi yanana kadar aşağı ok tuşuna basın. Ekranda gördüğünüz değerler, fazlara ait anlık reaktif enerji değerlerinir. Rakamların en sağında nokta yanıp sönüyorsa o fazdan kapasitif güç aktığını, nokta yanıp sönmüyorsa indüktif güç aktığını gösterir.

Ben formül istiyorum diyorsanız eğer, herzaman kullandığımız formülle yapabilirsiniz:
Qc=P.(tanfi1-tanfi2)

Burada P, o fazdan akan aktif güç,
tanfi1, o faza ait cosfi'nin tanjant değeri: tan(arccosfi)
tanfi2, o fazın yükseltilmek istenen tanfi değeri (cos0,999 için 0,045; cos0,99 için 0,14)

Sizin için excel formül tablosu hazırladım. Mavi sütunlu yerlerde değişiklik yaparak gerekli kondansatör gücünü bulabilir, istediğiniz monofaze kondansatör değerine göre de oluşacak cosfi durumunu görebilirsiniz (cosfi(3) diye belirttiğim sütun).
 

Ekli dosyalar

  • Dengesiz yük için monofaze kon. hesabı.rar
    2.6 KB · Görüntüleme: 42
eğerki OSB deyseniz trafo kaybı için reaktif yazabiliyor
 
tesisin bir og trafosu varsa kompanzasyondan önce mutlaka trafo kompanze edilmelidir.trafonun boş çalışma durumundaki end reaktif enerjisini kompanze etmek için kva değerine göre sabit grup kondanstör katalogdan seçilmelidir.Daha sonra rölenin akım trafoları bağlanmalıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,047
Mesajlar
932,500
Kullanıcılar
453,017
Son üye
cnturkmenoglu00

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst