monafaze hatlar için doğrudur. trifaze hatlarda asenkron motor beslemesi için nötr gerekmez. 4 hat çekilir. eğer asenkron motor haricinde trifaze beslemesi yapılacaksa 3 faz 1 nötr 1 toprak çekilir. Toplam 5 hat bulunur.
çekilir. boru kesiti toplam iletkenleri taşıyacak genişlikte olmalı. ve besleme gerilimleri aynı olmalı. yani kuvvet ve zayıf akım kabloları aynı borudan geçirilmez. (iletkenlere göre boru çapları iç tesisler yönetmeliği çizelge 14'de ayrıntılı olarak listelenmiştir. )
kaçak akım koruma rölesi çalışmaz. toprak hattı zaten temel topraklaması ile irtibatlanır.
soruyu yanlış sormuşum düzelttim
projede toprak hattı güzergahı ve kesiti bellidir. her bir sigortadan beslenen toprak ve nötr hatları ortaktır. (toprak nötr birleşmiyor) mesela 1 sigortaile korunan bir priz linyesi 5 priz sortisini besliyorsa her bir priz sortisi aynı linyede faz nötr ve toprak hattı ile irtibatlıdır.