Akım değerini nerden okuyorsunuz ?Tesisin çektiği ampere göre hesaplamaya çalışıyorum fakat yüksek çıkıyor
Ana girişten analizördenAkım değerini nerden okuyorsunuz ?
Böyle bakkal tarifiyle olmaz bu iş , dediğiniz gibi olsa demant gücünden cezayı yersiniz bir güzel . Bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz , tek hat şemanızı yükleyin de güzelce bir yorum yapalım.Ana girişten analizörden
Merhabalar
Arkadaşlar bulunduğum tesiste kullanılan gücü hesaplıcam fakat trafo güçleri ile alakasız çıkıyor yani trafo gücünü geçiyor sistemletde anilazörde bağlı
8000A çekiyor toplamda bunu P=U.I.COS ile çarpıyorumTrafo gücünü nasıl geçiyor trafo gücünden fazlasını veremez nasıl hesap yaptığınızı buraya yazarmısınız ?
8000A çekiyor toplamda bunu P=U.I.COS ile çarpıyorum