Arkadaşlar ben migrasyon işlemini gerçekleştirdim.
öncelikle bilgisayarınınız dili ingilizce olacak, s7'de yazılmış olan projenizde özellikle data bloklar içinde Türkçe karakter kullanmayın, kullandıysanız hata veriyor, bunları s7'de tekrar düzeltmeniz gerekiyor. son olarak sembol listdeki adreslerin isimleri uzun olursa yine hata veriyor. ama bunu tia portal içinden maximum karakter genişliğini arttırarak düzeltebiliyorsunuz.
s7'de proje içinde bulunan komple hardware,software, op(wincc flexible) ve plc-op arasındaki haberleşleme ayarlarını tamamen tia portala uygun hale getiriyor. wincc 7.0 i denemedim, deneyince haber veririm.