Tia Portal V20 Inverter Modbus

gazi1669

Üye
Katılım
6 Ocak 2021
Mesajlar
277
Puanları
1
Yaş
28
Herkese merhaba, başlıktan da anlaşılacağı üzere Tia portalda modbus ile v20 kullanacağım tek fakat modbus'a hakim değilim. Videolara bakınca herkes tek motor kullanarak video çekmiş, 12 motoru tek plc (S7-1200 sinyal boarda üzerinden) ile sürmem gerek bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
 
Son düzenleme:
siemens in kendi bloğu var uss adında onu kullan hem daha hızlı
 
modbus için ne kullanacaksın
 
Merhaba anladığım kadarıyla modbus Rtu üzerinden yapıcaksın bunun için haberleşme ve kullanıcağın registerların hepsini bir FC veya fb de yaz ardından kullanıcağın haberleşme bloklarının taraması için cycle interrup içerisine atıp tarama döngüsüne koy ve haberleşmede start sinyalini göndermediğin sürücüyü haberleşmeden çıkar bloğu sürekli tarayıp işlemciyi yormasına gerek yok. bir diğer parametrede eger sürücüleri pid kontrol yaptıracaksan haberleşmeden kaynaklı gecikmeler olabilir bunun içinde sürücülerin kendi üzerinden pid yaptırıp sadece analog referans bilgisin alabilirsin.
 