TMŞ Atıyor

strese giriyordur.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Symonlife sanırım doğru söylüyor, TMŞ gibi cihazların stresini, RFI ve TVI radyasyon değerleri ölçülerek panonuzu kapaklarını açmadan panonuzda sorun olup olmadığı tespiti yapılır, varsa panonuzu açarak Aynı cihazlarla sorun lokalize edilebilir.
 
konuyu acan arkadasın yardım ıstedıgınden emınmıyız arkadaslar baksanıza konuyu acmıs hıcbır cevapnyazmamıs bızde burda yardımcı olalım dıye ugrasalım
 
konuyu acan arkadasın yardım ıstedıgınden emınmıyız arkadaslar baksanıza konuyu acmıs hıcbır cevapnyazmamıs bızde burda yardımcı olalım dıye ugrasalım

ustam doğru söylüyor. böylelerine cevap yazmamak lazım. ben daha öncede söyleedim en az 20 mesaj yazmayanlara cevap yazmamak lazım. sanki biz duvara konuşuyoruz. vallahi çok gıcık oluyorum.
 
Harmonik olma ihtimali, Bir adet Acuvim takarak bunu öğrenebilirsin.
 

Acuvim Analizör markası.

TMŞ açtırmasına neden olan unsurlar;
İzolasyon kaçağı (anlık kısadevre oluşturabilir/yük akımına eklenir), Aşırı harmonikler, Şalter amperajı üzerinde çekilen akım, aşırı pano içi sıcaklık (TMŞ'nin açma akımının çok altında açmasına sebep olur), kaçak akım koruma toroid röle kombinasyonu varsa kaçak akım sorunu. Aklıma gelenler bunlar...
 
Arkadaş konuyu açmış ben bir soru ilave ederek katılmak istiyorum; 170 nominal akım değeri start akım değeri ise 300 amper olan bir makinada tmş hangi güce göre seçilmeli 170 ampere göre trip e düşmemesi için kaç sn. bir ayar yapılmalıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,183
Mesajlar
924,001
Kullanıcılar
451,541
Son üye
hyo23

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst