TMŞ Ters Takılırsa Ne Olur?

enerji her şekilde geçeceği için önemli değil...yeterki bağlantıları sıkı yap yanmasın....
 
enerji sabit kontağa yük oynar kontağa verilir.nedeni tartışılır tabii.ustama neden diyemedim.

Ag devre kesicileri ister alttan isterse üstten beslenebilir.Koruma fonskiyonu değişmez.Eğer besleme alttan yapılırsa devre kesici off pozisyonunda iken enerji altında kalan kısmı daha fazla olur. üstten besleme durumunda ise sadece sabit kontaklarda enerji olur.Eğer tercih size kalmışsa enerji girişini üstten yapın. Bir de devre kesicilerle birlikte verilen kutup ayırma perdelerini mutlaka kullanın. Özellikle trafoları boşta devreye alma sırasında oluşan pik gerilimler nedeniyle fazlar arası kısa devre riski artar.

Saygılarımla
 
hiç birşey olmaz olumsuzluklar yüzünden akım ters girebilmeke ama bu tmş çalışmasına en gel değildir çok tecrübe etmek zorunda kalmıştım
 
BİR ŞEY OLMAZ.
 