Tms şalter atıyor

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bu 175 A şalterin açma ayarları ile 630 A açma ayarları yanlış bence buyüzden önce 630A açıyor bu ayarları doğru yaparsan arızalı olan hat önce açar @sami inci abi bu konuda çok bilgilidir
175 amp eski model bir şalter bilmiyorum belki de bozuk,630 amp Siemens daha yeni.simdilik acil olan sıkıntıyı çözdük.yarin detaylı ve sakin kafayla bakacağım
 
bu 175 A şalterin açma ayarları ile 630 A açma ayarları yanlış bence buyüzden önce 630A açıyor bu ayarları doğru yaparsan arızalı olan hat önce açar @sami inci abi bu konuda çok bilgilidir


Mühendisliğin ana sloganı " ölçülemeyen büyüklük kontrol edilemez " dir.Elde kontrol kalemi,kıçta pense ile elektrikçi olunmaz.Akım ölçümü yapılmış olsaydı bu arıza ızdırap olmadan tesbit edilebilirdi! 600 amp.
şalter devresinde 175 amp. lik başka çıkışlar olduğu için,o şalter akımlarına ilaveten 175-180 amp. civarında bir aşırı akımı arızalı kabloyu besleyen şalter görmese bile,600 amp. şalter göreceği için,açıyor olması normaldir.Aslında,şalterlerin sağlam olduğu varsayımı ile,beslediği devreyi uzun sürede açıyor olması,devrede kötü temaslı kısadevre olduğununda habercisidir.Uzun lafın kısası,ölçü yapılmadan yapılan yorumlar,yanıltıcı olur.Telemci bozulmadan,acilen,RMS ölçüm yapan bir pensampermetre edinsin.
 