Arkadaşlar 4275 w gücünde bir panonun girişine 3#25 A lik Tms konulmuş bana yanlış gibi geldi.cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkürler

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar 4275 w gücünde bir panonun girişine 3#25 A lik Tms konulmuş bana yanlış gibi geldi.cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkürler

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
GÜÇ 4275W İSE :
3 fazlı olarak kabul ediyorum>>
I=P/1,73*U*COSQ formülünden: cos0,8 olarak düşünüp.

I=4275/1,73*380*0,8
I=4275/525,92
I=8,75AMPER
ÇIKIŞLARDA MOTOR BAĞLI DİYE DÜŞÜNEREK DEBERAJ AKIMINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK..
DEĞERE EN YAKIN TMŞ DEĞERİ 25AMPER DİR.
3*25A TMŞ UYGUNDUR...

BK~~
 
Aydintalma ve priz panosu ben 16 A lik tms uygundur diye düşünmüştüm hocam

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Teşekkür ederim

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 