Tomzn wifi kaçak akım vb. ürünleri test

Bu uygulama da tepki süresi gecikecektir. Bunu da gözönünde bulundurmak gerekir.
Aslında haklısınız , benim kullandığım modellerde tepkime süresi ayarlanabilir olduğu için ihtiyaç olan süreden 2 saniye daha eksik giriyorum bu şekilde o 2 saniyeyi de kontak ucunun almasına ayırıyorum. Birde benim kullanım amacim genellikle evler, kuyular gibi yerlerde yüksek voltaj ve gerilimi önlemek olduğu için genelde tepkime süresi pek önemli olmuyor
 
Aslında haklısınız , benim kullandığım modellerde tepkime süresi ayarlanabilir olduğu için ihtiyaç olan süreden 2 saniye daha eksik giriyorum bu şekilde o 2 saniyeyi de kontak ucunun almasına ayırıyorum. Birde benim kullanım amacim genellikle evler, kuyular gibi yerlerde yüksek voltaj ve gerilimi önlemek olduğu için genelde tepkime süresi pek önemli olmuyor
Şöyle bir sıkıntı daha var. Kontaktör kontakları arıza akımlarını kesmek için güvenilir eleman değildir her zaman.
 
Arkadaşlar selamlar, konuyu hortlatıp bilginize başvurmak istiyorum.

1780474381524.webp
1780474407874.webp

Evde home serverim, kendime ait yazılımlar otomasyonlar mevcut. Tek amacım tüketimleri takip etmek, sigorta açmak kapatmak değil. Bunun için aliexpress official mağazasından "WIFI TOMPD-63SW" modelini satın almıştım 12$ gibi bir ücrete. https://prnt.sc/LJBCI7ltSRIZ

ürünü montaj yapacağım iki sorum var;

1. Soru : Ürünün konumu nerde olmalı?
Saat ve şebekeden gelen hat -> Ana sigorta -> tomz ->kaçak akım şeklinde mi olmalı?

2. Soru : Uzun vade kullanımda 2+1, 18000BTU klima standart bir ev, yükle ilgili arıza vs gibi geri bildirimi olan kimse var mı? Sorun yaşarmıyız tavsiyelerinize ihtiyacım var.
 
Arkadaşlar selamlar, konuyu hortlatıp bilginize başvurmak istiyorum.

Ekli dosyayı görüntüle 122466
Ekli dosyayı görüntüle 122467

Evde home serverim, kendime ait yazılımlar otomasyonlar mevcut. Tek amacım tüketimleri takip etmek, sigorta açmak kapatmak değil. Bunun için aliexpress official mağazasından "WIFI TOMPD-63SW" modelini satın almıştım 12$ gibi bir ücrete. https://prnt.sc/LJBCI7ltSRIZ

ürünü montaj yapacağım iki sorum var;

1. Soru : Ürünün konumu nerde olmalı?
Saat ve şebekeden gelen hat -> Ana sigorta -> tomz ->kaçak akım şeklinde mi olmalı?

2. Soru : Uzun vade kullanımda 2+1, 18000BTU klima standart bir ev, yükle ilgili arıza vs gibi geri bildirimi olan kimse var mı? Sorun yaşarmıyız tavsiyelerinize ihtiyacım var.
Bu cihazın cihaz başı tüketimde sağlıklı veri oluşturabileceğine ihtimal vermiyorum . Cihaz gücünden oranla hangi cihazın devreye gireceğini anlayıp büyük ihtimal ona göre tüketim hesaplayacak herhalde . Endüktif karakterli yükler her zaman aynı güçte akım çekmez . Aynı anda başka yükler devreye girerse bunları nasıl ayıracak vs vs . Yani bence bu kısım yalan olur .
Nereye bağlanacağı konusunda ise bu cihaz resmi literatürde henüz yeralmış bir cihaz değil . O yüzden şuraya bağlarsanız çok doğru olur diye bir tavsiye vermekte malesef mümkün değil . Cihaz kullanım dökümanında illaki bu konuda bir öneri vardır . Oraya bakmanızı öneririm .
 
Arkadaşlar selamlar, konuyu hortlatıp bilginize başvurmak istiyorum.

Ekli dosyayı görüntüle 122466
Ekli dosyayı görüntüle 122467

Evde home serverim, kendime ait yazılımlar otomasyonlar mevcut. Tek amacım tüketimleri takip etmek, sigorta açmak kapatmak değil. Bunun için aliexpress official mağazasından "WIFI TOMPD-63SW" modelini satın almıştım 12$ gibi bir ücrete. https://prnt.sc/LJBCI7ltSRIZ

ürünü montaj yapacağım iki sorum var;

1. Soru : Ürünün konumu nerde olmalı?
Saat ve şebekeden gelen hat -> Ana sigorta -> tomz ->kaçak akım şeklinde mi olmalı?

2. Soru : Uzun vade kullanımda 2+1, 18000BTU klima standart bir ev, yükle ilgili arıza vs gibi geri bildirimi olan kimse var mı? Sorun yaşarmıyız tavsiyelerinize ihtiyacım var.

Kullanıcı değilim .

1. Soru : Saat ve şebekeden gelen hat -> Ana sigorta -> tomz ->kaçak akım şeklinde mi olmalı?

Ürünün mantığı korumak olduğuna göre .
Bilğilendirilme : Diğital özellikli kakr yasal değildir . ( bu ürünün kakr özeliği !!! )
Extra mekanik kakr kullanılmalıdır . ( zaten kullanmak istiyorsunuz .)

Ana siğorta ( kesinlikle her duruma ilk kullanılan ürün )

WIFI TOMPD-63SW ( koruma ve diğer özellikler ile kombine ürün )
Bu ürün sonrası kaçak akım koruma rölesi takılırsa WIFI TOMPD ürünün 63 amper özelliğinden ( gerçek amper 63 amper ise ? )

Örneğin kaçak akım koruma rölesi 40 A ise WIFI TOMPD ürünün yazılımından 38 - 39 ampere ayarlanıp kaçak akım koruma rölesinin kontakları koruma düşüncesi .

Senaryo iki diyelim .
Diyelim siğorta + kakr özellikli ürün kullandığınızı düşünelim .

RCBO (Residual Current Breaker with Overcurrent), aşırı akım (kısa devre ve aşırı yük) ile toprak kaçağı (kaçak akım) korumasını tek bir cihazda birleştiren elektrik güvenlik şalteridir. Hem can güvenliğini (elektrik çarpmasını) hem de mal güvenliğini (kabloları ve cihazları)

WIFI TOMPD-63SW en son kullanılmış olacak .

Bağlantı şeması sıralama öncesi sonrasındaki etkisini araştırılmalı . ( ? )
Önemli olan mekanik kakr görevini tam yapması .

Bağlantı şeması yok .

https://tr.aliexpress.com/item/1005007886596008.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.5a29KiO3KiO38G&algo_pvid=5c9f745c-7827-4323-8fbc-3cb21527b5b5&algo_exp_id=5c9f745c-7827-4323-8fbc-3cb21527b5b5-8&pdp_ext_f={"order":"5073","eval":"1","fromPage":"search"}&pdp_npi=6@dis!USD!22.46!14.77!!!22.46!14.77!@2103835c17805022407175631e216c!12000042715358368!sea!TR!0!ABX!1!0!n_tag:-29910;d:e80320ae;m03_new_user:-29895;pisId:5000000203713833&curPageLogUid=tNfB4vcnbeZy&utparam-url=scene:search|query_from:|x_object_id:1005007886596008|_p_origin_prod:

https://tr.aliexpress.com/item/1005004774192503.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.5a29KiO3KiO38G&algo_pvid=5c9f745c-7827-4323-8fbc-3cb21527b5b5&algo_exp_id=5c9f745c-7827-4323-8fbc-3cb21527b5b5-6&pdp_ext_f={"order":"145","eval":"1","fromPage":"search"}&pdp_npi=6@dis!USD!13.57!11.53!!!13.57!11.53!@2103835c17805022407175631e216c!12000030428510132!sea!TR!0!ABX!1!0!n_tag:-29910;d:e80320ae;m03_new_user:-29895&curPageLogUid=Rc8hmnuySIFq&utparam-url=scene:search|query_from:|x_object_id:1005004774192503|_p_origin_prod:

Ürünün bağlantı şeması Türkiye satışı .
https://www.tomzn.com.tr/index.php?
route=product/product/download&product_id=197&download_id=24

Yurt dışı bağlantı şeması
https://offer.bdshop.com/wp-content/uploads/2025/05/TOMPD-63SW.pdf

Tavsiyem .
Ana tekli siğorta ( sadece fazı keser ) yerine
Ana siğorta olarak elk enerjini faz ve nötr beraber kesecek koruma ürünü kullanmakta fayda vardır .

Ürünler . ( monofaze )
İki kutuplu ürün ve 1 kutup + nötr ürün

Burada en çok karıştırılan nokta ise 2 kutuplu ürün ile 1 kutup + nötr ürünü teknik olarak aynı ürün olduğu düşünülmesidir ama aynı ürün DEĞİLDİRLER.

2 kutuplu üründe kutup ile ifade edildiği için iki kutupda da termik ve menyetik koruma yapılırken .

1 kutup + nötr yapısındaki üründe sadece tek kutupda termik ve manyetik koruma vardır ve nötr kısmında herhangi bir koruma yoktur.

2. Soru : Uzun vade kullanımda 2+1, 18000BTU klima standart bir ev, yükle ilgili arıza vs gibi geri bildirimi olan kimse var mı? Sorun yaşarmıyız tavsiyelerinize ihtiyacım var.
Kullanıcı değilim .

Bu videoyu buldum .
Arkadaşların yorumlarını beklemeniz .

 
Son düzenleme:
Bu cihazın cihaz başı tüketimde sağlıklı veri oluşturabileceğine ihtimal vermiyorum . Cihaz gücünden oranla hangi cihazın devreye gireceğini anlayıp büyük ihtimal ona göre tüketim hesaplayacak herhalde . Endüktif karakterli yükler her zaman aynı güçte akım çekmez . Aynı anda başka yükler devreye girerse bunları nasıl ayıracak vs vs . Yani bence bu kısım yalan olur .
Nereye bağlanacağı konusunda ise bu cihaz resmi literatürde henüz yeralmış bir cihaz değil . O yüzden şuraya bağlarsanız çok doğru olur diye bir tavsiye vermekte malesef mümkün değil . Cihaz kullanım dökümanında illaki bu konuda bir öneri vardır . Oraya bakmanızı öneririm .
Hocam ürün ana tüketimi eve giren tüketimin toplamını okuması yetiyor bana, diğer cihazlarımın tüketimini okuyorum zaten şuan mevcutta (samsung beyaz eşya gurubu kendisi destekliyor bu özelliği). O yüzden tamamını okumam yetiyor bana.

içinin resmini çekebliecek olan var mı ? nasıl bir yapısı var
Böyle bir video izlemiştim, pek hoş değil aşırı çin işi geliyor göze açıkcası. Konuyu açma sebebimde bu video olmuştu.


@arkaplan hocam yorumun için ayrıca teşekkürler. Diğer arkadaşların yorumlarınıda merak ediyorum.
 