Toprak İle nÖtr arasindakİ problem

oktay7799

Üye
Katılım
24 Kas 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
160 kva lık bi trafo var ve nötr toprak arası 120 voltluk bir potansiyelfark oluşuyor sebebi ne olabilir,standart bir ölçüsü varmı kaç volta kadar bir sakıncası yoktur, bilgisi olan yazarsa sevinirim,giriş 31500 volt çıkış 400 volt şimdiden teşekkürler
 
Toprak nÖtr voltaji 120 volt olduĞunda faz akimlari ve fazlararasi voltaj nedİr?
ag ÇikiŞlarini aÇtiĞinda toprak nÖtr voltaji kaÇ oluyor?
 
atim ' Alıntı:
Toprak nÖtr voltaji 120 volt olduĞunda faz akimlari ve fazlararasi voltaj nedİr?
ag ÇikiŞlarini aÇtiĞinda toprak nÖtr voltaji kaÇ oluyor?
agde yük yok sadece fazlar arası gerilim 380 volt,yg tarafındaki gerilim 31500 akım ise 2 ile 2,5 amper arası,nötr toprak arasını ölçtügümde 120 volt bu normalmidir,normali nedir.bu voltajı oluşturan faktör ne onu ögrenmeye çalışıyorum ag ile nüve arasında atlamamı var acaba?
 
Nötr-toprak arası voltajın normali 2 (iki) voltu geçmemelidir.
İşletme (nötr) topraklamasının zayıf, kötü, yani yüksek omajlı olduğu durumlarda nötr-toprak arası voltaj yükselir. Düzeltmek için işletme (nötr) topraklamasına takviye levha - kazık atılmalı, topraklama güçlendirilmelidir.
Ya da sistemde çok çok fazla dengesiz yük vardır. Düzeltmek için sistem dengeli yüklenmelidir.
 
işletme topraklaması kopmuş,yetersiz veya iletken kesiti küçük seçilmiş olabilir.söylemiş olduğun değer dokunma gerilimini falan aşıyor en sağlıklısı işletme topraklamasının ölçülmesi
 
ölçülen noktaya nötr hattı ulaşmıyor,yani kopuk. yük dengesiz ise yıldız noktası kaydığı için bu voltaj görünecektir. işletme topraklaması kontrol edilip, nötür hattı 1 fazlı alıcılara ulaştığı an sorun ortadan kalkacaktır.
 
topraklamayı ölçün 5 OHM civarında veya aşağı tutun.
 
oktay7799 ' Alıntı:
160 kva lık bi trafo var ve nötr toprak arası 120 voltluk bir potansiyelfark oluşuyor sebebi ne olabilir,standart bir ölçüsü varmı kaç volta kadar bir sakıncası yoktur, bilgisi olan yazarsa sevinirim,giriş 31500 volt çıkış 400 volt şimdiden teşekkürler


arkadaşım harici topraklaman zayıf iyiimi sen bir paratönerciden yardım iste topraklama çocuk oyuncağı diil kırk yılda bir lazım olur lazım olduğunda gereklideğerlerde diilse hatası telafi olmaz iyisimi sen yanında işi bilen birisini bulundur ve heryıl ölçüm yaptırıp raporunu almayı unutmki bir sorun çıktığında başına iş alma biz bir
 
Arkadaşlar bu sorun topraklama kaynaklı olsa bu kadar yüksek bir değerde (120v) gerilim öçülmez bence.

konu açılalı uzun zaman olmuş ama, buradaki sorunun kaynağı başka gibi? (nötür iletken kesiti yetersiz ve dengesiz yüklenme var gibi)

Sn.1974 burdur ustamın görüşü daha mantıklı görünüyor.

Teşekkürler
 
160 kva trafo muhtemelen yzn-11 vektÖr grubundadir.dengesİz yÜkler fazlar arasinda paylaŞilir.dengesİz yÜklerden olduĞunu sanmiyorum.topraklama yetersİz olabİlİr.ÖlÇtÜrmenİzde fayda var...
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,772
Kullanıcılar
453,065
Son üye
jros

Yeni konular

Geri
Üst