Merhaba arkadaşlar.Bir sorum olacak.
Toprak olmayan bir kabloyu prize taktım.220 v şebekede faz nötr arası 220 v ölçüyor.bu normal.fakat faz toprak ve nötr toprak arasını ölçtügümde 110 v ölççüyor. nedeni ne olabilir ?
Söylediğiniz bu durum,monofaze jeneratörlerin,monofaze ups'lerin ancak iki kutbundan birinin hiç topraklanmamasında oluşabilir.Nötr dediğiniz hat ucu aslında topraksız olarak sizin prizinize gelmektedir.Bu durumda faz-jeneratör gövdesi 110 volt ac. nötr-jeneratör gövdesi,(Buradaki nötr de topraksız olduğu için aslında faz ucudur) 110 volt ac. olarak ölçülebilir.Bir ucu topraksız olan tek fazlı jeneratörlerin 2 çıkış kutubu da,yerde toprak teşkil eden nesnelere karşı kontrol kaleminde yanar ve voltaj ölçümü,jeneratör gövdesine göre (Toprağa göre birşey ölçülemez,çünkü o yer toprağı aslında Keban barajının,Karakaya barajının santralının nötr ucunun,size en yakın trafo merkezinin nötr ucunun,toprakla sizin eve kadar gelmesidir.Yani o topraktaki nötr sizin jeneratöre ait değildir,ne kontrol kalemi bu durumda yanar,ne de iki kutuptan,yer toprağına göre bir voltaj ölçülebilir.Ama jeneratör gövdesine göre 2*110 voltluk bir voltaj,çift bobinli olan jeneratör yapısı itibariyle,her iki topraklanmamış olan kutbunda mevcuttur.) yapılmıştır bu durumda.Bir çıkış ucu topraklanırsa eğer,monofaze jeneratörün toprağa göre diğer faz ucu,bu durumda otomatik olarak 220 volt ac. olacaktır.Topraklandığından dolayı da,o topraktan gelen nötr ucu,artık sizin jeneratörün,ups'nizin veya bir izolasyon trafosunun bir ucunu temsil etmektedir.
Monofaze jeneratörünüzün veya monofaze ups'nizin,toprak kablosundan,bu haliyle de yalnızca kendi gövdesiyle temasta olan bu toprak hattı bence direk size geliyor.Eğer toprakla da tam olarak birleşip de,bir çıkış ucu topraklansaydı,prizinizden faz-nötr arası 220 volt ac,faz-toprak arası 220 volt ac,nötr-toprak arasını da idealde 0 volt olarak ölçmeniz gerekirdi.Yani monofaze jeneratörün veya monofaze ups'nizin nötr ucu (Topraklanmadığı için gerçekte 2. faz ucu),toprakla hiç birleştirilip de topraklama işlemi hiç yapılmamaktadır.
İzolasyon trafolarının toprağa göre ölçümü de ayni şekildedir.Trafonun 220/220 gerilim yapısında olan sekonder çıkışını,eğer direk bu uçlardan ölçerseniz 220 v.ac.'yi tam okursunuz,ama diğer iki ucun,zemine,toprağa göre ölçümünde ise,direk 220 v.ac.' yi okuyamazsınız,yerdeki topraklama yapan büyükçe metal bir nesneye göre,kontrol kalemi yanar,düşük bir voltaj da ölçülebilir,ama asıl yer toprağına (Toprak hattına) göre izolasyon trafosunun iki ucu da,topraklanmadığı için,bunlar arasında bir voltaj farkı okunamaz,kontrol kalemi de toprak hattına göre yanamaz.Çok yakın zamanda,monofaze ups ile,iki çıkış ucunu da topraklama yapmadan ve evin toprak hattını baz alarak testler de yapmıştım.Kolay gelsin.