arkadaşlar diyelim ki tek fazlı bir priz ve aydınlatma tesisatı olan bir binada buatı açtık ve karşımıza aynı renk ve kesitte üç kablo çıktı. elimizde de kontrol kalemi ve AVO metre var. binanın topraklamasının çok iyi yapıldığını ve toprak direncinin çok düşük olduğunu düşünürsek toprak hattını nasıl tespit edebiliriz?
 
Fazı bulmak kolay kontrol kalemi ile. Diğer kablolar ile faz kablosu arasındaki voltaj farkı ölçülür. Ancak Nötr-faz arasımı Yoksa Faz-Toprak arası gerilim yüksek olur, veya bu herzaman gerçeklşir mi bilmek lazım.
 
çok iyi bir topraklama değilse faz nötr arası faz toprak arasından yüksek çıkar.
 
faz kablosunu tespit etmek kolay. sonra binada kaçak akım varsa, faz ile diğer kablo arasına bişey bağlayın, lamba felan. Kaçak akım atıyorsa bağladığınız şey topraklama, atmıyorsa nötr dür.
 