Toprak hattinda nötr var !

Yani şimdi benim sistemde toprak notr ile mi birleştirilmiş kesin olarak,o yüzden mi toprak ve nötr birbirinden farksız görünüyor?
konu sahibi ölçümleri verse de çözüm sunulsa .
Hemen ölçüp geliyorum
 
ölçümler nereden yapacaksınız ?
boşta ve yükte yaparsanız daha iyi olur .
 
konu sahibi ölçümleri verse de çözüm sunulsa .
Hemen ölçüp geliyorum
Hemen ölçüp geliyorum
Faz-nötr =224v
Nötr-toprak=0~1v
Faz-toprak=222 v
Bunun yaninda ölçü aletimin sanirim kalibrasyonu net değil sürekli dalgalaniyor 220~245 civarı saniyelik değişiyor
 
Faz-nötr =224v
Nötr-toprak=0~1v
Faz-toprak=222 v

normal değerler . sorun nerede ?

Bunun yaninda ölçü aletimin sanirim kalibrasyonu net değil sürekli dalgalaniyor 220~245 civarı saniyelik değişiyor

yükte ölçümü yoksa boşta ölçüm ?
boşta ölçüm ? yapın .
voltaj dalgalanması olabilir .
 
Hemen ölçüp geliyorum


Faz-nötr =224v
Nötr-toprak=0~1v
Faz-toprak=222 v
Bunun yaninda ölçü aletimin sanirim kalibrasyonu net değil sürekli dalgalaniyor 220~245 civarı saniyelik değişiyor
dediğim gibi olay...
toprak hattınıza biri nötr bağlantı yapmış.
hatta bazen toprak faz arası 600 volta kadar çıkar....
Binayı tesla bobinine çevirmişler
Hatta çözüm istiyorsanız şöyle yapın kendi dairenizin toprak hattını kesin. o zaman düzeldiğini göreceksiniz.
 
Hatta binadakileri öldürmek istiyorsanız eğer bina topraklamasını kesin.
Sistem bu şekilde kalsın. Elektrik hattına dokunmanıza bile gerek yoktur. Ark olarak prize yaklaştığınız anda çarpar. Cinayet romanlarına konu olacak bir konu
 