Yani şimdi benim sistemde toprak notr ile mi birleştirilmiş kesin olarak,o yüzden mi toprak ve nötr birbirinden farksız görünüyor?Aslında ilk karşılaştığımda bende enteresan bir durum olarak gördüm.
Yüksek watt çeken bir cihaz sürekli Sigorta atıyorsa. bizim uyanık elektrikçiler eksi bağlantıyı toprak hattı ile birleştiriyorlar. Mesele bundan ibaret yani.
Hemen ölçüp geliyorumkonu sahibi ölçümleri verse de çözüm sunulsa .
Evet aynen öyle. Kesinlikle de eminim. Hatta Kaçak Elektrik bile kullanılıyor olabilirYani şimdi benim sistemde toprak notr ile mi birleştirilmiş kesin olarak,o yüzden mi toprak ve nötr birbirinden farksız görünüyor?
Hemen ölçüp geliyorum
Hemen ölçüp geliyorumkonu sahibi ölçümleri verse de çözüm sunulsa .
Konu çok enteresan bir konu?
Benim başımdan böyle bir olay geçti.
Çözmem iki günümü aldı
3 bilgisayar ekranı ve 3 tane de kamera kayıt cihazı yandı. hiç bir sorun yokmuş gibi görünüyordu.
anlık olarak cihazlar patlasa hemen sorunu çözerdim. Ancak sorun bir kaç saat sonra cihazların patlaması ile sonuçlanıyordu.
Yani başımdan geçen bir olay olmasa konuya müdahil olmazdım.
Faz-nötr =224vHemen ölçüp geliyorum
dediğim gibi olay...Hemen ölçüp geliyorum
Faz-nötr =224v
Nötr-toprak=0~1v
Faz-toprak=222 v
Bunun yaninda ölçü aletimin sanirim kalibrasyonu net değil sürekli dalgalaniyor 220~245 civarı saniyelik değişiyor
Hemen ölçüp geliyorum
Faz-nötr =224v
Nötr-toprak=0~1v
Faz-toprak=222 v
Bunun yaninda ölçü aletimin sanirim kalibrasyonu net değil sürekli dalgalaniyor 220~245 civarı saniyelik değişiyor
dediğim gibi olay...
toprak hattınıza biri nötr bağlantı yapmış.
hatta bazen toprak faz arası 600 volta kadar çıkar....
Binayı tesla bobinine çevirmişler
Hatta çözüm istiyorsanız şöyle yapın kendi dairenizin toprak hattını kesin. o zaman düzeldiğini göreceksiniz.
Hatta binadakileri öldürmek istiyorsanız eğer bina topraklamasını kesin.
Sistem bu şekilde kalsın. Elektrik hattına dokunmanıza bile gerek yoktur. Ark olarak prize yaklaştığınız anda çarpar. Cinayet romanlarına konu olacak bir konu