toprak megeri nasıl kullanılır?

Olabilir, bizde bu şekilde, ancak ,40x40cm galvaniz levhaları yere koyarak yapmıştık, ancak sonuçlar farklı çıkmaya başlayınca bu yöntemden vazgeçtik

Eğer yaptığınız iş "tekniğine" uygun şekilde yapılmamışsa, sonuçlara güven olmuyor.

Tabiki, ben yaptım oldu diyebilirsiniz. Hele konu hayati değerde ise, karar sizin.
Zaten yıldırım bir kere düşüyor, sonra, geriye birşey kalmadığından kimse hesap sormuyor.

Ayrıca söylediğiniz 35ohm yüksek bir değer. Bu değeri nasıl ölçtünüz?

Paratoner için Aktif ve Radyoaktif paratoner çeşitlerine de bakmanızı tavsiye ederim.
Ancak toprağın her şekilde düşük olması (Tercihan 5ohm altında) tavsiye edilir

https://dogaparatoner.com.tr/paratoner-urunleri/
 
Hatırladığım kadarı ile,o metod,zemin izolasyonu ölçümü ! ilgili bir ölçüm metodu olsa gerektir.O levhalar üzerinede,40-50
kg ! gibi ağırlıklar konması gerekir diye hatırlıyorum.
 
Son düzenleme:
3 kutuplu meger ile ölçtüm
paratonerin ölçüm klemensine taktım birini
diğer ikisinide çubuklara takıp uygun mesafede ve aynı doğrultuda olacak şekilde yere koydum ( etrafta çubukları çakabileceğim herhangi toprak parçası bulunmadığı için!)
sonra su döküp bez koyma işlemini yaparak ölçtüm 35,9 çıktı

Bu metoddan farklı bir metod kullanabilmem için dediğiniz gibi pens tipi ölçüm cihazı lazım fakat elimde olan kazık tipi
Bu megerle başka türlü nasıl ölçebilirim varsa bilen üstad aydınlatsın
 
Son düzenleme:
şuan zaten değerin yüksek olduğunun farkındayım
değeri düşürmek için paratonere topraklama çubuğu eklemek dışında başka doğru bir teknik var mıdır diye sormuştum

yeni bir tesisten bahsetmiyorum eğer yanlış anlaşıldıysam
yıllardır kurulu olan bir fabrikanın yılda bir defa yapılan topraklama ölçümünü yaptım
 
Yok maalesef.Fonksiyonu etkilemi-
yecek şekilde,yer değişimi yapılabi-
lecekse ! yer değişimi çözüm olabi-
lir.O vesileyle,yıldırım sayıcıda ko -
nabilirse iyi olur.
 
Son düzenleme:
Hatırladığım kadarı ile,o metod,zemin izolasyonu ölçümü ! ilgili bir ölçüm metodu olsa gerektir.O levhalar üzerinede,40-50
kg ! gibi ağırlıklar konması gerekir diye hatırlıyorum.
Evet üstad, haklısınız, ancak Turkcell için Topraklama Ölçümü ve İyileştirmeler yaptığımız yıllarda, bahsettiğim markanın 4 ölçüm girişli CA6425 modelini kullanıyorduk, (Turkcell de aynısını kullanıyordu)
Ancak bizde pens tipi toprak ölçüm aleti yoktu.
Turkcell bizim arkamızdan kendi ölçümlerini yapardı.
Beton üzerinden yapılan ölçümlerde farklılık tesbit ettiği için, kendileri ölçmeye karar verdi.
Pens tipi ile (beton zeminde) daha güvenilir ölçümler yapılıyor.
 
Prizden topraklama ölçümü yapan
ölçü aletleri ( 20 yıl önce Kyorıtsu
vardı,şimdi,ünlü markaların ! hepsi-
nin var ) literatüre girmiş aletler.1-2
gün önce eklediğim ölçü aletini 7-8
senedir kullanıyorum,diğer pahalı
aletlerle aynı değeri yakalıyorum.
Not : Bu aletlerden bazıları,30 mA
lik kaçak akımların atmasına sebep
olabiliyor !
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…