Sn.dyyd,sigortanın atması için sigorta nominal akımının belirli bir katı fazla akım çekilmesi gerekiyor.Hattın yanması için ise iletkenin akım taşıma kapasitesinin çok üzerinde akım çekilmesi gerekir.Faz hattının toprağa değme şekli ve devredeki dirençlerin toplamı nedeni ile geçen akım çok küçük de olabiliyor.mili amperler seviyesinde de olabilir.Tesisatta genelde en küçük 6 A. sigorta kullanılır.B eğrili sigorta nominal akımın 3,5-5,5 katı arasında bir değere ulaşınca açma yapar.Yani 6A.akım toprağa aksa bile sigorta atmaz.Tesisatta en az 1,5 mm2 iletken kullanılır.1,5mm2 iletkenin akım taşıma kapasitesi16-25A.dir.Yani kabloda yanmaz.Sorunun çözüldüğüne sevindim ancak bazı soru işaretleri var. Eğer faz hattı toprak hattına değmesi ile bu durum oluşuyorsa ve toprklama iyi ise ya sigorta sürekli atıyor olmalıydı yada hattın yanması gerekirdi. Muhtemel sorun toprak yok. Selamlar.