Tesisatta problem olması sonucu nötür toprak arası gerilim oluşur (yada topraklamanın kötü olması durumu) oluşursa doğal olarak lamba yanar.Genelde tesisatlarda ölçülen nötür toprak arası voltaj 3-5 volt civarıdır.Buda 220 voltluk lambayı yakmaz belki çok küçük lambaları yakabilir.Ama bazen problem nedeniyle nötür toprak arası 220 volt bile olabiliyor.Bu durumda normal ampulü de yakar.Tabi burada kaçak akımın rölesinin olmadığını varsayıyoruz.Aksi durumda her şekilde devreyi açar.
topraklama sisteminde herhangi bir hata varsa yani topraklama işlevini yapamıyorsa binadaki kaçak toprağa akmıyorsa nötr üzerinden lambayı yakar normalde karşılaşılabilecek bir durum değil bir anormalliğin, arızanın göstergesidir.