topraklama ölçümü hk.

jndl

Üye
Katılım
4 Eyl 2008
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar. topraklama ölçümü yaparken zeminin çok kuru olması durumunda meger in kazıklarına su dökme işlemi yapıyorlarmış.sizce bu sağlıklı bir durum? bu bilgiyi meger satışı yapan firma vermiş. benim bildiğim su falan dökülmez. yardımlarınızı rica ediyorum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Doğru bilgi vermişler.Ölçüm yapılır iken,çubukların etrafı sulanabilir.
 
Nem toprağın direncini değiştirir. Su dökersek yanlış ölçmüş oluruz.
 
merhabalar
bende ct ye katılıyorum.su dökmek yanlış olur diye.
yardımlarınızı tekrar rica ediyorum
 
merhaba arkadaşlar. topraklama ölçümü yaparken zeminin çok kuru olması durumunda meger in kazıklarına su dökme işlemi yapıyorlarmış.sizce bu sağlıklı bir durum? bu bilgiyi meger satışı yapan firma vermiş. benim bildiğim su falan dökülmez. yardımlarınızı rica ediyorum

Sorunun cevabı belli. Topraklama çubuğunun bulunduğu bölgedeki toprağın sulanması demek. Yapılan işlem yayılma direncini düşürdüğünden ölçülen toplam topraklama direncinin düşük çıkmasına neden olacaktır. Doğru bir uygulama değildir.
 
bencede yanlış bi kontrol şekli çıkması gereken direnç değerinin daha yüksek çıkmasını sağlar su dökme işi.
bu işlemi genelde sokak düğünlerinde anfinin toprakla bağlanmasında kullanılır su dökülerek
daha kolay bi topraklama olması için.
ama ölçüme gelince iş değişir ölçüm değerleri yanlış çıkar. çıkması istenen sonuç o anda alınabilir ama sonra kuruduktan sonraki değer farklı olur.
 
arkadaşlar çok teşekkür ederim.bu bilgiler ışığında şunu anlıyorum ki kesinlikle su dökülmemelidir.
 
Demekki topraklama levhalarını ve kazıklarınıda sulamalı sistem olarak dizayn etmek gerekiyor
 
Sulama ile ilgili dokümanı gözden kaçırmış arkadaşlar için,buraya tekrar aldım ( forumumuz-
da var ).Özellikle,1-NORMAL ÖLÇÜM deki,NOT kısmına bakabilirler.Doküman KYORITSU fir-
masına ait orijinal dokümandır.Umarım,sulama ile,sulandırma ! karıştırılmaz.
scholar arkadaşıma,doküman için,teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • Topraklama Ölçümü.doc
    141 KB · Görüntüleme: 232

Forum istatistikleri

Konular
128,891
Mesajlar
921,379
Kullanıcılar
451,033
Son üye
sivastopol

Yeni konular

Geri
Üst