Arkadaşlar inşaatı devam etmekte olan bir binanın temel topraklaması atılmamış, bina çevresi boyunca beton demirlerinden 10-15 tane çıkartmışlar bunları topraklama lamasına bağladım bakır elektrodları da 2,5m gibi çaktık, hesapta problem yok 1ohm dan düşük, merak ettim gerçekte ölçümü kaç çıkar diye adamlar geldi meger (sanırım,analog) ile 11 metrelik iletkene bağlı 2 çubuğu hafifçe toprağa gömdüler 4.80ohm gösterdi ve kurtarmaz dediler ben de çubuğu biraz derine gömelim dedim bu kez 3.80 gösterdi vs sonra şerit boyunca 40 metre gibi ilerden tekrar ölçüm yaptık bu kez 2,80ohm gösterdi..kısacası 3,80ohm gibi değerler sakıncalı olur ekstradan üçgen atman gerekiyor zamanla direnci yükselir falan filan tonlarca şey anlattı..teoride topraklama şeridi boyunca herhangi bir yerden ölçüm yapsam aynı direnci göstermesi gerekmez mi? eşpotansiyel olayı bu değil mi yoksa yanlış mi biliyorz