Merhaba, Topraklama ölçümlerinde sınır değeri belirlemek için kullanılan formül TT Şebeke için RA=50/IA 'dır.
IA değeri normal sigortalarda B,C tipinde bulunması kolay, B tipinde ise nominal akımını 5 ile, C tipi ise nominal akımını 10 ile çarparak IA açma akımını bulabiliyoruz.Peki bu durum TMŞ veya Motorlu şalterlerde hangi değerlerle tespit edilebiliyor?

Bir de Topraklama raporlarını incelediğimde raporlarda besleme iletkenlerinin kesitleri de yazılmış, iletken kesitinin topraklama hesabında bir etkisi var mıdır?

Yardımlarınız için teşekkürler.
 
Bahsettiğiniz hesaplama yönetmelikde var. TN ve TT sistem için ayrıca tabloda göteriliyor. Ancak oradada belli bir rakamdan sonrasını göstermiyor.

Hesaplamaya dahil edilmiyormu? O konuda benimde tereddütüm var.
 
Sigorta veya şalter ,aynı şey..farkı; bazılarının ayarlı olması
artık kak zorunlu..onun için sigorta açma akım değeri önemli değil
İletken kesiti veriliyor çünkü fiziksel dayanıklılık ve akım değeri önemli. Toprak direncini etkilemez..
Yani hesapları pek etkilemez
 
Sigorta veya şalter ,aynı şey..farkı; bazılarının ayarlı olması
artık kak zorunlu..onun için sigorta açma akım değeri önemli değil
İletken kesiti veriliyor çünkü fiziksel dayanıklılık ve akım değeri önemli. Toprak direncini etkilemez..
Yani hesapları pek etkilemez

KAKR için yönetmelik zorunlu demiyor ama.
Ve TN sistemde KAR kullanılamıyor.
 
Topraklama ölçümü yaptığımızda ölçüm cihazında gördüğümüz değerden kullandığımız kablonun direncini eksiltecek miyiz? Eğer öyle ise bu hesabı nasıl yapacağız? Topraklama ölçümü yapmak istiyorum fakat bulduğum değerleri rapora ne şekilde işleyeceğimi bilemiyorum.
Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Bir de Topraklama raporlarını incelediğimde raporlarda besleme iletkenlerinin kesitleri de yazılmış, iletken kesitinin topraklama hesabında bir etkisi var mıdır?
sigorta ve kablo arasındaki ilişkiye bakılır. sigortanın açma akımı kablonun maksimum taşıyabileceği akımdan fazla ise kablo kül olur da sigortanın umurunda olmaz.
sigorta değeri topraklama direncini hesaplama için kablo kesiti de kablo ile sigorta uyumlu mu diye alınır. önce sigorta azaltılabilir mi diye bakılır, henüz kablo zarar görmemişse zaten sigortanın değeri kablonun maksimum taşıma kapasitesine çekilmesi yeterli olacaktır çünkü o kablodan zaten o akımdan fazlası geçmemiştir. eğer yine de sigortayı değiştirmek mümkün değilse ve kablonun dayanımından fazla akım çekilmesine ihtiyaç duyulacaksa kablo kesiti sigortaya göre ayarlanmalıdır.
sonuç olarak hem sigorta hem de kablo yükün çekeceği maksimum akıma göre yeniden şekillendirilmeli, sigortanın son haline göre de topraklama hesabı yapılıp ölçüm sonucu değerlendirilmeli.
 