Topraklama barası

Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Fotolar,bugünün.Daha önceki görü-
şüm değişmedi.Paratöner birleş -
tirmesi için,ekteki malzemelerden kullanılmalıdır.
 

Ekli dosyalar

  • TimePhoto_20231012_140949.jpg
    266.3 KB · Görüntüleme: 17
  • IMG_20231012_174202.jpg
    629.7 KB · Görüntüleme: 18
  • CİTEL 1.pdf
    132.3 KB · Görüntüleme: 1
  • LEUTRON.jpg
    291.9 KB · Görüntüleme: 6
  • OBO 1.1.jpg
    202 KB · Görüntüleme: 6
Son düzenleme:
izolatör kullanımının şöyle bi açıklaması olabilir mi?

topraklama iletkeni en küçük toprak direnciyle eş potansiyel baraya bağlanır dolayısıyla toprak potansiyeli baraya en sağlıklı biçimde taşınmış olur. bu baradan da koruma topraklama kablolarıyla dağıtım yapılır. böylelikle koruma topraklama kablolarının diğer ucuna bağlanan yüzeylerde aynı potansiyele gelmiş olur. temel bağlantı filizi ve koruma topraklama kabloları eş potansiyel baraya civatayla bağlanır. eş potansiyel baranın taşıyıcı iletken bi zemine kablosuz direkt bağlantısı hem uygunsuz bir bağlatı hem de sözde ikinci bi eş potansiyel yüzeye neden nolur. sözün kısası eş potansiyel bara toprak potansiyeline tek bi noktan tek bi bağlantıyla getirilir. ikinci bi nokta ikinci bi bağlantı ve ikinci bi referanstan kaçınmak için bara özellikle izole edilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…