Bu konuda verilen cevap biraz kapalı ve yanlış olmuş ; eğer sistemde kaçak akım koruma rölesi varsa R=U/I = 50 / 0.030 = 1666 Ohm Bu topraklama direncindeki bir mekanda 30 mA de kaçak akım rölesi açar ve sorun olmaz . Fakat kaçak akım rölesi yoksa R=U/I = 220/1666 = 0.13 A akım toprağa akım akar bu durumda sigorta da açmaz haliyle ; bu değerde 30 mA in çok üzerinde bir değer ; yani yüksek topraklama dirençleri için KAR kesinlikle sistemde bulunmalıdır . Olmaması imamlara istihdam doğurur.Ra x Ia < U=50 V
Islak yerler için U=25 V
Ia=30 mA alırsak Ra<1666 ohm çıkıyor..
topraklama direncinin hesap ve ölçüm değerleri bunun çok altında çıkar zaten
TN sistem olursa gövdeye kaçak anında Sigorta atma olasılığı yüksektir.
TT sistemde KAK yoksa risklidir..
yüksek gerilimde ise topraklama direnci 2 ohm un altında olmalı diye hatırlıyorum..
Çok düşük olması da makbul değildir ; yoksa sıfırlama yapıp geçerdikTopraklama direnci ile ilgili çeşitli rivayetler dolaşıyor...Ne kadar düşük olursa o kadar iyi olur diyelim...
Zaten topraklamanın çok güçlü oldugu durumlarda bunu görebilirz sayın öksüzçocuk..gecenlerde böyle bir konu tartışılmıştı..adam topraklama kablosunu bulamamış..faz ile nötr fazla topragı ölçüyor aynı çıkıyor..tabiki megerle ölçüp sonuca varıyor...saygılar...Çok düşük olması da makbul değildir ; yoksa sıfırlama yapıp geçerdik
Topraklama bütün ayrıntılarına takılınacak ; üzerinde kafa ve emek patlatılması gereken en önemli konusudur ; bence daha ciddi davranmak lazım bu mevzuyakaçak akım rölesi her zaman kullan ve topraklama direnci 5 ohm'dan daha küçük değerlerde olsun arkadaşım. fazla ayrıntıya takılma belli ki yenisin.