Topraklama Direnç Değeri Sabit Değil, Nedeni Nedir?

avare80

Üye
Katılım
17 Ara 2007
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
40
merhaba...
digital meger ile donanımlı beton trafo köşkünün topraklama ölçümünü yaptım..köşkün içindeki trafo,pano, hücreler birbirine irtibatlı, topraklamasını köşkün çevresinde birbirine bağlı 4 adet toraklama kazığından alıyor
Topraklmasını ölçtüğümde değer 2 ile 4 ohm arası sürekli değişen değer görüyorum değer sabit değil sürekli hareket ediyor, aynı cihazla başka bir yerde(demir direk) ölçüö yaptığımda değer sabir sorun yok
sizce neden olabilir.??
 
transformatörün içindeki sargıların oluşturduğu magnetik etkiden dolayı diye düşünüyorum
ama daha tercübeli arkadaşların yorumlarnı görmek gerek...
 
merhaba...
digital meger ile donanımlı beton trafo köşkünün topraklama ölçümünü yaptım..köşkün içindeki trafo,pano, hücreler birbirine irtibatlı, topraklamasını köşkün çevresinde birbirine bağlı 4 adet toraklama kazığından alıyor
Topraklmasını ölçtüğümde değer 2 ile 4 ohm arası sürekli değişen değer görüyorum değer sabit değil sürekli hareket ediyor, aynı cihazla başka bir yerde(demir direk) ölçüö yaptığımda değer sabir sorun yok
sizce neden olabilir.??

2 ila 4 ohm arasında değişsede bir sorun teşkil etmez.(sabit olması daha iyidir)topraklama çubukların toprakla temas yüzeyi nem toprağın çeşidi bunun gibi etkilerden kaynaklanır.bide digital ölçü alet dış etkenlerden manyetik alandan etkilenmiştirr.bunu göz önüne almak lazım.birde analog ölçü aletiyle ölçmeyi deneyebilirsin.k.g.
 
Sn.avare80,eğer hatalı bir ölçüm yapmıyorsanız.Topraklama sistemine bağlı olan yanlış veya hatalı birşeyler olduğu çok açık.Bahsettiğiniz ölçüm değeri oynaması normal değil.
 
İşletme topraklamasını, trafo enerjili ve yükteyken topraklama megeri ile ölçmeye kalkarsanız bahsettiğiniz sorunu yaşarsınız. Sizin ölçüm yaptığınız yerde herhalde tüm topraklamaları birleştirmişler.
 
Sn. scorpion eyes'ın da dediği gibi işletme topraklaması, bir yerlerden koruma topraklamasına temas etmekte. Çünkü trafo yükte iken ölçülen işletme topraklamalarına bu olay yaşanır.
 
çubuk çakarak referans alan meger cihazında topraklama çubuklarına yakın mesafede olunmaması gerekir, minimum 3 mt uzaktan referans alınırsa doğru değer ölçülebilir.
 
Trafo enerjiliyken mi ölçüm yapıyorsunuz? bu konuda genç arkadaşa katılıyorum...
 