Elektrik mühendisleri odamızın hazırlamış olduğu bir rapordan örnek vereyim;
In : Koruma elemanının anma akımı
Ia : Koruma elemanının açma akımı (5sniçinde)
Rx:Ölçülen topraklama yayılma direnci
Ra:Hesaplanan sınır topraklama direnci.(Ra=50V/Ia)
TT sistemde;
Ana panolarda koruma elemanının açma akımı değeri yüksek olduğu için olması gereken sınır topraklama değeri haliyle çok küçük çıkmakta ve uygulamada bu değer çoğunlukla tutturulamamakta. Bu nedenden dolayı yönetmeliklerimiz ana panolarda 300mA koruma eşikli Kaçak akım koruma sistemi istemektedir.
Bu durumda Ra=50/0,3
Ra=166,66 ohm çıkar.
Topraklama hususunda tüm sorula cevap niteliğinde süper bir kaynak mesaja ekledim aşağıda;