3elibrahim
Paylaşımcı üye
- Katılım
- 12 Ağu 2008
- Mesajlar
- 873
- Puanları
- 131
sistemin saglıklı çalışması açısından işletme ve koruma 1 ohm altından parotoner ise 5 ohm altında olması gerekli
kaçak akım rolesi yg tesislerinde sık sık sorun cıkarmaz mı, yoksa kullanıslı olur mu. gerekli diye kullanıp sonra surekli basımız agrımasın... diyeceksiniz basınız agrıyacagına birisi mi ölsün ama surekli sorun cıkaracaksa baska bir yol olabilir mi diye soruyorum.
bilmedigim için soruyorum, yanlıs anlasılmasın...
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/5-ohm-mu-2-ohm-mu.20899/
linkte diğer konu başlığında olduğu gibi forumda önceden ele alındığı yerler var.
Bizim kendi kendimize oluşturacağımız birt standart olamaz.Oluşturulsa bile bağlayıcı olmadığından havanda su döveriz.ileride topraklamalar yönetmeliğinde yapılacak değişiklik ile bu ihtiyacın karşılanması gerekiyor.
Sn Tknsyn arkadaşa katılıyorum. Yönetmelik uzaydan gelen biri tarafından yazılmış sanırım.
Konu ne zaman açıldı bilmiyorum ama kime göre 5 ohm neye göre 2 ohm?
İnsana zarar verme sınır gerilimi nedir? 50V. Akım sınır değeri nedir? 0,03A. Buradaki direnç değeri 1.66k ohm çıkar. Nerde kaldı bizim 5 ohm, 2 ohm.
(Tabii burada söylemem gereken, Topraklama direncini ne kadar düşük yaparsanız, kaçak akımın, toprağa giden yolunu o kadar açmış olursunuz. Bu sebeple 5 ohm, 2 ohm deniliyor sanırım.) Ek olarak, Eşpotansiyel yapmak çarpılma riskini minimuma indirir.
Kafa karışıklığına sebebiyet vermek istemem tabii ki. (EMO'nun şartlarına uymak gerekir. Benimki sadece bir hesap