33mahmut33
Üye
- Katılım
- 2 Kas 2009
- Mesajlar
- 24
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Ama şu sınırlamada yapılmış RA<=200 ohm bildiğim kadarıyla.Toprak geçiş direnci doğru 30 mA için 1666 ohm ama böyle bir sınır var diye biliyorum.
Ama şu sınırlamada yapılmış RA<=200 ohm bildiğim kadarıyla.Toprak geçiş direnci doğru 30 mA için 1666 ohm ama böyle bir sınır var diye biliyorum.
Elektrik mühendisleri odamızın hazırlamış olduğu bir rapordan örnek vereyim;
In : Koruma elemanının anma akımı
Ia : Koruma elemanının açma akımı (5sniçinde)
Rx:Ölçülen topraklama yayılma direnci
Ra:Hesaplanan sınır topraklama direnci.(Ra=50V/Ia)
TT sistemde;
Ana panolarda koruma elemanının açma akımı değeri yüksek olduğu için olması gereken sınır topraklama değeri haliyle çok küçük çıkmakta ve uygulamada bu değer çoğunlukla tutturulamamakta. Bu nedenden dolayı yönetmeliklerimiz ana panolarda 300mA koruma eşikli Kaçak akım koruma sistemi istemektedir.
Bu durumda Ra=50/0,3
Ra=166,66 ohm çıkar.
Topraklama hususunda tüm sorula cevap niteliğinde süper bir kaynak mesaja ekledim aşağıda;