Sanırım IT şebeke yapısından bahsediyorsunuz. Trafo tarafında nötr noktası topraklanmadığı ve şebekeye sadece 3 faz verildiği için fazlarla fiziksel toprak potansiyelinin bir alakası yok diyorsunuz, ki haklısınız.
IT şebekenin avantajı da burada zaten: Fazlardan biri gövdeye veya toprağa temas ediyor olsa bile sistem enerjilenmeye ve çalışmaya devam eder. Hastane gibi enerji sürekliliğinin hayati olduğu yerlerde bu yapı uygulanır. İkinci bir fazda daha gövdeye temas (kaçak) olursa
Sigorta ile enerji kesintisine gidilir.
Eğer bağlayacağınız yükleri tamamen dış dünyadan izole edebilecekseniz, başka kaynaklardan gelecek şebeke potansiyellerinin sizin sisteminize müdahalesi olmayacaksa dediğiniz olabilir. Yoksa ciddi hayati tehlike söz konusu olacaktır.
Ancak uygulamada bu risk alınmaz, sisteme trafodan bağımsız topraklama yapılır ve koruma topraklaması ile metal aksam birbirine ayrı ayrı ya da topraklama barası üzerinden bağlanır.