Topraklama hakkında tüm sorularınız için kaynak


Güzel arkadaşım sıfırlama yapmak doğru bir uygulama değil. O işin ehli dediğin kişi şunu düşünüyor nötr-toprak birleştirerek cihaz gövdesine nötr vermiş oluyor fazdan kaçak olursa kısa devre olur sigorta atar diyor. Kısa devrenin cihaz gövdesi üzerinde gerçekleşeceği bunun yangın tehlikesi doğurabileceğini,Nötr'de oluşan gerilimin cihaz gövdesinde de olacağını düşünmüyor. Teknik eleman riski sevmez işin doğrusu topraklama tesisatınıda adam gibi yaptıracaksın K.A.K.R'sinide (30mA'liğini) sigorta kutuna takacaksın.
Topraklama yaptıracak durumum yok işçiliğide zor diyorsan sıfırlamanı iptal edip K.A.K.R'ni takmalısın,sıfırlama olayını aklından çıkar.
 
asla bi sigorta kaçak akım koruma olarak kullanılamaz.
 
K.A.R. 'nin en pratik çözüm olduğunu zaten bende kabul ediyorum fakat kalıcı alternatifler var mı yani topraklama tesisatı çekmek dışında başka bir alternatif var mı onu merak ediyorum ve bu merakımı da gidermek için bu işin erbabına danışıyorum.
 
arkadaşım topraklama yapma imkanım yok diyorsan bunu deneyebilirsin dairenizdeki bir kolon yada kirişi biraz kırıp topraklama kablosunu kolon veya kiriş demirine 2 veya 3 tur yapıp sıkıca bağla buda sorununu büyük olasılıkla çözecektir.
ama kesinlikle sıhhi tesisat borusu yada pencere kapı kasalarına bağlama...
 