Bigpasha
Üye
- Katılım
- 7 Şub 2010
- Mesajlar
- 294
- Puanları
- 0
YUKARIDA Kİ KAYNAK dosyasını pc 'ye indirdim ve inceledim fakat siz benim anlattığım konuyu anlamadınız zannediyorum ve tekrar açıklıyorum;
Ben bu konuyla ilgili çok yakın arkadaşlarımda dahil olmak üzere işinin eğli birçok kişi ile görüştüm ( çok yakın arkadaşım olduğunu belirtiyorum çünkü bunlar kar _yani kazanç_ amacı gütmeyen kişiler ) , ve bu görüştüğüm kişiler K.A.R. taktırmamı tavsiye eden de oldu K.A.R. taktırmamın gerekmediğini söyleyende oldu. Bu insanlar bu mesleğin eğitimini almış kişiler, ben değişik alternatifler sunulmasını anlayabiliyorum fakat aynı konu hakkında biri K.A.R. taktır mutlaka derken diğeri K.A.R. taktırmana gerek yok çünkü kaçak olduğunda Sigorta atar diyebiliyor. Benim kafama takılan konu bu.
Güzel arkadaşım sıfırlama yapmak doğru bir uygulama değil. O işin ehli dediğin kişi şunu düşünüyor nötr-toprak birleştirerek cihaz gövdesine nötr vermiş oluyor fazdan kaçak olursa kısa devre olur sigorta atar diyor. Kısa devrenin cihaz gövdesi üzerinde gerçekleşeceği bunun yangın tehlikesi doğurabileceğini,Nötr'de oluşan gerilimin cihaz gövdesinde de olacağını düşünmüyor. Teknik eleman riski sevmez işin doğrusu topraklama tesisatınıda adam gibi yaptıracaksın K.A.K.R'sinide (30mA'liğini) sigorta kutuna takacaksın.
Topraklama yaptıracak durumum yok işçiliğide zor diyorsan sıfırlamanı iptal edip K.A.K.R'ni takmalısın,sıfırlama olayını aklından çıkar.