Topraklama ile Nötr Arasındaki Voltaj?

engn_baba

Üye
Katılım
27 Şub 2011
Mesajlar
160
Puanları
1
Yaş
35
TOPRAKLAMA İLE NÖTR ARASINDAKİ VOLTAJ KAÇ OLMALI???
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama kablosu ile nötr kablosu arasındaki gerilimin olabildiğince az olması arzu edilir.Bu gerilim için kabul edilen üst sınır 50v'dur.50V insan hayatı için tehlikeli kabûl edilen en düşük gerilimdir.
Nötr-toprak gerilimini düşürmek için;fazları dengeli yüklemek,nötr kablo kesidini artırmak,3.harmonik için filtre kullanmak gibi yollardan biri veya birkaçının kullanılması gerekir.
 
Topraklama kablosu ile nötr kablosu arasındaki gerilimin olabildiğince az olması arzu edilir.Bu gerilim için kabul edilen üst sınır 50v'dur.50V insan hayatı için tehlikeli kabûl edilen en düşük gerilimdir.
Nötr-toprak gerilimini düşürmek için;fazları dengeli yüklemek,nötr kablo kesidini artırmak,3.harmonik için filtre kullanmak gibi yollardan biri veya birkaçının kullanılması gerekir.

Yapılan bu iyileştirmelere rağmen düşürülemiyor ise,izole gerilim kullanılması gerekir.
 
MCC panolarında 5V dan küçük olabilir. Elektronik cihazların bulunduğu bir sistem ise örneğin UPS 3V'dan küçük olması gerekiyor. Yapılan araştırmalarda transistörlerin 2,53V da iletime geçtiği tespit edilmiş. Toprak ile nötür iletkeninde 3V
'luk bir gerilim olursa transtisörler iletime geçiyor ve sistemde sapıtmalar oluyor.
 
Biraz daha detay vermek için, transistörler 0,7 volt üzerindeki gerilimlerde iletime geçer.Hassas elektronik devrelerde besleme trafolarının primeri ile sekonder sargı arasına bakır şeritler konur,buradan çıkarılan uç toprağa bağlanır.Bu şekilde yakında bulunan elektrikli cihazların devreye girip çıkması esnasında oluşacak pik sıçramalarının elektronik devrelere istenmeyen etkileri önlenmiş olur.
 
nötr ile topraklama arası gerilim 0.9 voltu geçmemelidir.bu siemens firmasının bize verdiği voltajdır.yıllaraca uyguladık sorun olmadı.en hassas devrelerde bile.saygılar
 
nötr ile topraklama arası gerilim 0.9 voltu geçmemelidir.bu siemens firmasının bize verdiği voltajdır.yıllaraca uyguladık sorun olmadı.en hassas devrelerde bile.saygılar
sayın neren59 0.9 voltu nasıl başardınız örnekle açıklayabilirmisiniz yıllarca nasıl uyguladınız kaç levha, veya çubuk kullandınız, kablo kesitiniz, bölgeniz v.s
 
topraklama ve nötr arasında gerilim olmaz eğer gerilim ölçüyorsan bu işte bir sıkıntı var demektir.
 