Topraklama ile Nötr Arasındaki Voltaj?

peki bu gerilimi nasıl düşürebiliriz pratikte uyguladığınız yöntemler nedir?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kritik ve küçük güçlü alıcılar için,izolasyon trafosu kullanabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
toprağı nötüre bağlarsan ne olur peki
 
Bu problemin dengesiz yüklenme görülen tüm işletmelerde görülmesi normal. Nötr kesit tayini için oluşturmuş olduğum bir tabloyu sizlede paylaşayım. 3x120+70 mm2 kesitli bir kabloda nötrden akacak akıma göre toprak nötr arasındaki gerilimi gösterir tabloyu sizinle paylaşayım.

Kablo Kesiti- 70 mm2








Akım/Metre1002003004005006007008009001000
100,30,60,81,11,41,71,92,22,52,8
200,61,11,72,22,83,33,94,45,05,5
300,81,72,53,34,25,05,86,67,58,3
401,12,23,34,45,56,67,88,910,011,1
501,42,84,25,56,98,39,711,112,513,9
601,73,35,06,68,310,011,613,315,016,6
701,93,95,87,89,711,613,615,517,519,4
802,24,46,68,911,113,315,517,719,922,2
902,55,07,510,012,515,017,519,922,424,9
1002,85,58,311,113,916,619,422,224,927,7
1103,06,19,112,215,218,321,324,427,430,5
1203,36,610,013,316,619,923,326,629,933,2
1303,67,210,814,418,021,625,228,832,436,0
1403,97,811,615,519,423,327,131,034,938,8
1504,28,312,516,620,824,929,133,237,441,6
1604,48,913,317,722,226,631,035,539,944,3
1704,79,414,118,823,528,333,037,742,447,1
1805,010,015,019,924,929,934,939,944,949,9
1905,310,515,821,126,331,636,842,147,452,6
2005,511,116,622,227,733,238,844,349,955,4
 