Topraklama olmayan bina da sadece daireye topraklama çekmek

Bak en başta söyledim ben AC yi hiç sevmem, Elektrik malzemeleri satan yer sana uygun olanı verecek tir, ben tamirciyim hesap benim işim değil.git 2-3 dükkan gez sor zaten ne demek istediğimi anlarsın
Teşekkür ederim fikirleriniz ve tavsiyeleriniz için gelişmeleri sizlere tekrar aktararırım burada bu sorunu yaşayan arkadaşlar da görmüş olur.
 


- 1,5 ( tercihen 2 mt ) fi 20 mm som bakır,
- 6 mm² NYAF kablo,
- Elektrod başlığı.
Kabloyu,tabloya götürüp,oradan mümkün-
se,tüm pirizlere.Mümkün değilse,sorunlu
olan pirize bağlanacak.6 mm² kablo,pirize
bağlanması zor olacağından,fazlalık traş-
lanabilir.
Çubuk başının,zemin seviyesinden 40-50
cm aşağıda olması uygun olur.Kablo,
elektrod başlığına bağlandıktan sonra, naylonla sarılıp,içeri su sızmayacak şekilde ziftle ( en uygunu ) kaplanıp üstü toprakla örtülecek.
 