İnsanları öldürmeye mi çalışıyorsunuz?Tüm yönetmeliklerde gri faz rengidir.Gerekiyorsa mavi kullanılmalıdır.İdeal olan mavi kabloya sarı-yeşil makoran takıp kullanmaktır
[h=1]Kablo Renkleri[/h]Her teknolojinin dezavantajlı bir yönü var ama hiç biri elektriğinki gibi değil. Elektrik çarpması ölüme kadar varan şonuçlar doğurabiliyor.
Okuduğum bir haberi aktarıyorum. "İzmir TEDAŞ Müessese Müdürlüğünce Yeraltı şebekesi yaptırılmakta olan Kemer altı Bölgesi’ndeki müşterilerden İstanköy Hamamı’na enerji verilirken, kazana hava temin eden fan motoru gövdesindeki kaçak sonucu gövdeye temas eden hamam çalışanı, elektrik akımına çarpılarak hayatını kaybetti.
Bilirkişilerce yapılan inceleme sonucu hamamın mevcut tesisatının yeterli olmaması ve korumanın bulunmayışına mukabil enerji verilirken dört damarlı kabloda mevcut olan renklerden mavi rengin nötr olarak kullanıldığı, geri kalan iki renk olan siyah ve kahverengi renkli damarların faz olarak kullanıldığı ve üçüncü faz olarak kabloda geri kalan yeşil ve sarı renkli damarın kullanıldığı ve bağlantıyı yapan piyasa elektrikçisinin, uygulana gelen sistemle sarı-yeşil damarı nötr olarak ve mavi damarı da faz olarak kullanıldığı tespit edildi."
İşte bu yüzden kablo renklerinde standarta uymak , bu kabloları kullanırken de kullandırtırken de nelere mal olacağını aklımızdan çıkarmamak şart. Peki nedir nu standart?
Şu anda yürürlükte olan TS 6426 standartına göre çok fazlı kablolarda
Faz ; GRİ -SİYAH -KAHVERENGİ Nötr. AÇIK MAVİ Toprak: SARI/YEŞİL
Bana göre; avrupalı firma bu renkleri önermiş olsa da işin kontrolörlüğü uyarıp bu renklerin TS 6426 standardına göre değiştirilmesini talep etmeliydi. Çünkü Türkiye'de yapılan bütün kontratlarda uygulamaların Türkiye standartlarına uygun olması şartı vardır.
doğru söylüyorsunuz ama bir detay atlanmış gibi sanki
tesisatta 2 tonlu mavi vardır bu türkiyede neyse tüm dünyadada aynıdır
AÇIK RENKLİ MAVİ: mp dir
normal mavi renk vaviyen ortak uçlarıdır
SAYGILAR