ölçüm işlemini AVOmetre ile yaptım fakat ohm ölçümü yapmadım
sadece faz, nötr ve toprak arası gerilimleri ölçtüm (ölçülen değerler ilk mesajımda mevcut)
ana hattı 6'lık kablo ile yaptım
şofbene giden hattı 4'lük kablo ile yaptım (faz, nötr, toprak)
ana hat 6'lık kablodan sonra 40 A. sigorta bağladım
40 A. sigorta çıkışından 4'lük kablo ile banyoda şofbenin bağlı olduğu yere kadar çektiğim kablonun sonunda 32 A.'lik ikinci bir sigorta daha bağladım, bu sigortanın çıkışına şofben bağlanmakta ve ana hattan alınan kablodan şofbene kada olan kısımda ek yoktur, bağlı başka bir lamba , priz, linye v.s. yoktur.
fakat şofben suyundan elektrik çarpıyor
(giriş suyunda yok sadece çıkışta enerji var, duş ahizesi plastik)