Sn. arkadaşlar,elbette her zaman için topraklama şart.Ama topraklamanın hiç olmadığı mekanlarda bile kaçak akım rölesi görev yapıyor.Örneğin faz veya nötr üzerinden akım ,herhangi bir izole hatası sonucu,aydınlatma armatürünün gövdesine geçiyor.Buradan da gövdenin bağlı olduğu beton ,duvar tavan gibi bina gövdesine buradan toprağa,topraktan da taki işletme topraklamasına ulaşarak,kaynaktaki yıldız noktasına ulaşıyor.Yani şunun altını çizmeye çalışıyorum.Topraklama olmasa bile kaçak akım rölesi kullanılması faydalıdır.Ayrıca Topraklama geçiş direnci anormal derecede kötü olan yerlerde bile kaçak akım rölesinin çalışmasını sağlayabilecek akımlar geçmektedir.10000 ohm geçiş direnci olan bir yerde bile 22 mA geçtiğine göre; telin ucunu toprağa soksanız bile 100 ohm dan daha küçük bir geçiş direnci elde edersiniz.Çok toprak geçiş direnci ölçtüm ama hiç 100 ohm ve yukarısına rastlamadım.Burada bahsettiklerim elbette toprağın spesifik direncine,binanın donatısının direncine vs. bir çok noktadaki dirençlere bağlıdır.Ne olursa olsun kaçak akım rölesi kullanılması topraklama olup olmadığına ilişkilenmemelidir.