aslında sormak istediğim kaçak akım rölesi ile topraklama arasındaki fark ama yanlış yazmışım şimdi şebeke topraklama varsa herhangi bir kaçagı topraga verir insana zarar vermez kaçak akım rölesine ihtiyaç duyulması neden aynı görevi görmüyormu
Herkesin aklına gelebilecek olan güzel bir soru sormuşsunuz.Güvenlik topraklamasının eve veya işletmelere kadar çekilmiş olması,insanları ayrıca direk olarak çarpılmaktan,ölümden,binaları yanmaktan ne yazık ki tam olarak da koruyamıyor.Bunu açıklamaya çalışayım.
Sigortanın atıp devreden tam çıkabilmesi için,faz-toprak,faz-nötr hattından otomatik (mağnetik)
Sigorta veya klasik,buşonlu sigorta ise,oldukça da yüksek akım şiddetlerinin geçip de bu teli eritmesi veya mağnetik kuvvetle otomatı düşürmesi beklenir.Bina zemini ile bizim vücudumuzdan,yani faz-toprak hattı arasında gerçekleşecek bir kaçak akımda ise sigortalar hiç işe yaramazlar.Çünkü elimiz,ayağımızdan,zeminin o anki omaj değeri (Direnciyle doğru orantıda) geçen düşük amperli bir akımda,ne tür bir sigorta olursa olsun atmaz,olan bize olur.Yani sonuçta çarpılır veya ölebiliriz.K.A.R.,bu zeminle vücudumuz arasında veya toprak hattı olmayan,kopmuş olan metalik dış gövdeli bir
Elektrik fırınından,elimize ve ayaklarımızdan,faz kaçağında,sadece dış gövdeden zemine giden akıma karşı da büyük hassaslık gösterir.Yani 30 mA'lik bir akım toprağa,fazdan vucudumuz üzerinden akıp gitmişse,devreyi açar,hayatımızı kurtarmış olur.İkinci durumda da sadece cihaz gövdesinden toprağa akıp geçerek,K.A.R. atar ve dış gövdedeki faz kaçağıyla oluşacak bir çarpılma riskine karşı bizi tam olarak da korumuş olur.Yani 30 mA'in tam geçebilmesi için,zeminle elimiz (Vücudumuz) arasında,R=220/0.030,yani R=7333 ohm, R=7.33 kohm.luk çok düşük bir omaj değerinin olması bile buna (K.A.R.'sinin atmasına) yetiyor.I=V/R, I=220/7333.33, I= 0.030 amper yani I= 30 mA kolayca toprağa geçip K.A.R.' ı çalıştırmış olur.
Binayı yangına karşı koruyan bir K.A.R. ise,300 mA'lik akımlarda devreyi tam olarak keser.Tabiki bu durumda ohm. kanunu gereği R=220/0.30, R=733 ohm. olup,bu direnç değeri de daha büyük olduğundan,300 mA ancak bu şartta,kolayca toprağa akıp geçecektir.Kablolar arasındaki bir kısa devrede,yani faz-nötr veya faz-toprak arasındaki akım geçişinde,sigortaların kolayca atacağını haklı olarak da düşünebilirsiniz.Ancak kısa devreyle bu akım geçişi,her zaman kabloların soyulması ile direk teması olarak da olmayabilir.K.A.R. işte bu özel durumlarda binaların yanmasını önlüyor.Kabloların izolasyonu bozulup da,elektrik kaçakları bina içine doğru çok sinsi de olabilir,kablolar böylece ısınıp tamamiyle yanmaya başlayabilir,normal otomatik sigortalar veya klasik buşonlu tip sigortalar bunu hissedemezler ve yangın görünmeyen bir yerden başlayıp çok da büyümüş olur.Bu durumda da,300 mA'lik K.A.R.,yangın emniyetini,300 mA'lik akım geçişinin toprağa gizli,görülemeyen yerlerden akması sırasında,KAR'ı çalıştırıp sağlamış olur.Kolay gelsin.