topraklama

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar toprak direnci ölçmek için bakır çubuk kullandım ancak toprak çok az ve taşlık arazi olduğu için sonuç yüksek çıktı betonite de kulladım ama gene büyük çıkıyor acaba büyük çukur açtırıp bir komyan toprak getirse galvaniz plaka ,şerit kullansam sonuç nasıl olur.
bu arada ideal sonuçumun ne olması gerekiyor. saygılar
 
arkadasım bır tesısın topraklamasını mı olcuyorsun yoksa normal bir yermı...topraklama direnci en fazla 3 ohm olacak tır...saygılar
 
digital ölçüm cihazı ile ölçüyoruz ve 13 ohm çıkıyor bir tünel inşatının bulunduğu yerin topraklaması bu 3 ohm bakanlığın standardımı
 
volky ' Alıntı:
...büyük çukur açtırıp bir komyan toprak getirse galvaniz plaka ,şerit kullansam sonuç nasıl olur...

Güzel olur. O zaman 5 ohm'un altına düşer. Ama levhaları yerleştirince etraflarını toprakla iyi sıkıştırmalısın. Levhaların yarısını toprağa gömdükten sonra çukuru su ile doldurup, toprak suyu emdikten sonra çukurun kalan kısmını da kapat. Yeterli olacaktır.
Getirteceğin toprak iyi ise ve iyi bir işçilik çıkarırsan eğer 3 leva fazlasıyla yeter 13 ohm için. Topraklama kimyasalı da (GEM gibi) kullanırsan evladiyelik bir işçilik olur.

Topraklama sistemini tünel inşaatının temel demirlerine de irtibatlandırırsan hem tesis hem de topraklama daha güvenli ve iyi olur.
 
Son düzenleme:
yontemlıkte 5 ohm yazılıdır.genelde toprak olcumlerınde 3-4 ohm en fazla gosterıyorırler bırde arkadaşım bır tek megerle olçüm yap yane bır meger kullan
 
öncelikle alakanıza teşekkür ederim.
levhaların boyutunu ne kadar olsa yeterlidir
 
volky ' Alıntı:
...levhaların boyutunu ne kadar olsa yeterlidir

Galvanizli levhalar genelde 50x100cm olur. Bakır levhala da 70x70cm. Yani 0,5m2 (Yarım metre kare)
 

Forum istatistikleri

Konular
130,070
Mesajlar
932,775
Kullanıcılar
453,067
Son üye
basakmuhendislikenerji

Yeni konular

Geri
Üst