merhaba

hücreden çıkıp bir direğe bağlanan yeraltı og kablosunda (kırmızı ismini bilen varsa yazsın lütfen) topraklama iletkeni kablo başlıklarının yaklaşık 30santim gerisinde izole bant ile yeraltı og kablosu izolesine bağlanmış.nemli bir havada çok dikkatle bakıldığında bu topraklama iletkenin kablo izalasyonuna girdiği noktada bir arklanma gördüm bikaç gün önce bu neden kaynaklanabilir.
nemli havalarda bu direkte cızırtı duyuluyor ve geçen kış bu faz hattı çok defa og sigortasını attırdı
 
kablo dış kılıfında metal Ekran vardır.Anlayacağın iletken üstündeki plastik koruyucudan sonra iletken bir ekran vardır.Bu ekranın toprak bağlantısı kötü temasdan dolayı ark yapmış olabilir.Ayrıca bilgi amaçlı şunuda belirteyim.kablolar sadece tek tarafdan topraklanır.
 
kablo topraklama iletkeni hücre içinde ana topraklamaya bağlıdır diyorsunuz sanırım.
faz bu mesafeden toprak kablosuna sızdırma yapıyor olabilir mi.kışları sık sigorta attırması bundan kaynaklı olabilir mi?
teşekkürler
 
Arkadaşım bahsettiğn kablonun ismi XLPE
 