Selam. Bu koruma ile ilgili sorularım olacaktı

a) Troid akım koruma; aşırı akımdan mı koruyor yoksa kaçak akım için bir koruma çeşidi midir?

b) bunun içinden 3 faz ve 1 nötr geçirmek zorundayız ama topraklama kablosu kesinlikle geçirilmemeli imiş neden?

c) Eğer bu kaçak akım içinse neden kak şalteri değildi toroid kullanmalıyız? Yada Aşırı akım içinse neden kompakt şalter yerine toroid ?

Be bu koruma ile ilgili kesin bilinmesi gereken başka bilgi var mı? Paylaşır mısınız
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Troid akım koruma kaçak akım için kullanılır şimdi 100 A kadar otomatik sigortalar vardır 100 A den sonra kompak şaltere geçer değil mi*Yüksek akımlı tesislerde 30mA ve 300mA kaçak akım yerine troid kaçak akım kullanırız.
Bir işletmede sanayii bakanlığı pano girişinde 300mA kaçak akım korumayı mecbur tutuyor personelin çalıştığı makinelerde de yani insan temasının olduğu makinelerde de 30mA değeri mecburidir bu makineler de 100-200 A ile çalışabilmektedir standart tip kaçak akımlar maksimum 125 A 30mA veya 300mA olarak üretilir bu yüksek akımlı makinelerde kaçak akım olarak troid kaçak akımları kullanırız.
 

Yanlış bilmiyorsam 125 A’e kadar Kak şalteri direk bağlanıyor ama 125 A’den büyük ise yada 60 kw’tan büyük ise sistem troid ile koruma yapılıyor
 