Arkadaşlar merhaba, bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
Ana dağıtım panosu yapıyorum. Bana bir takım malzemeler verildi ben de montaj yapıyorum. Ancak yaptığım panonun KAKR seçiliğini kontrol etmek istedima ama nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum.
3x160 TMŞ var. İçine açtırma bobini koydum. Bobinin uçlarını da röleye bağladım. Şimdi sormak istediğim soru şu:
Resimdeki röle için, Seconder/Primer oranı 1/700 olan Legrand marka toroidi verdiler bana, bu toroidi kullanabilir miyim? Ayarlamak istediğim koruma 30mA insan koruması.
teşekkür ederim attığınız linkler için ancak merak ettiğim şey şu, toroidin dönüştürme oranlarını nasıl bileceğim. yani hangi oranda akım trafosu kullanmam gerektiğini anlamadım. toroidin üerinde 170a yazıyor. sadece bunu bilmem yeter mi. internette herhangi bir formülasyon bulamadımRöle ayarları normal görünüyor.Ancak,to-
roid çapları,kablo akımına göre seçilmeli.
Toroid çapınız büyük gibi görünüyor.Ekte-
ki dokümandan yararlanabilirsiniz.Size,
bunu kullan dediklerine göre,ekli dokü -
manla uyumsuzluk varsa,uyarıda bulun-
manızda yarar olabilir.
teşekkür ederim.ürün Legrand Ime TDGC2 170AKAKR ile toroid akım trafo uyumunda bi sıkıntı yok. yanlız toroiadal akım trafosunun modelini merak ettim.
şu linki okumanızı tavsiye ederim:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/troid-röle.148687/