Trafo çıkışında besleme yok

Katılım
23 Ara 2009
Mesajlar
41
Puanları
1
Yaş
41
şebekeyi beslediğimiz 400 kw bir trafomuz var şebekede herşey normal görünüyor,ama panoda ve tr direğinde elk. Var,trafoyu tamamen boşa aldık (topraklamalar dahil) tekrar baktık nötr buşinginde hala elk. Var,enteresan olan bundan önceki 250 kw tr'da da aynı problem vardı ama o tr'yu başka yere aldık onda hiçbir sorun yok şuan, 154,380 falan geçmiyor hiçbir yerinden,sadece askeriye var yanında.manyetik alan ihmali olabilirmi? Ltfn bilgisi olan varsa paylaşsın... Tsklr şimdiden...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trafo ile tr direği arasındaki elektrik hattı sorun çıkarıyor olabilir. Sanırım sorun tellerden kaynaklanıyor.
 
arkadasım işletme topraklamanı kontrol ettin mi? koruma topraklaman la işletme topraklaman birleşik ola bilir mi bence senin sorunun topraklamayla alakalı megerle topraklamalarını kontrol et derim daha detaylı bilgi istersen formda işletme veya koruma topraklaması diye aratırsan istegin her bilgiye ulasırsın
 
arkadaşım benim anladığım kadarı ile senin sorunun nötr hattında elektrik olması
trafo içerisindeki yıldız bağlı ucundan nötr alır eğer yüksek gerilimdeki fazlardan birisi aşırı düşük ve ya gelmiyor ise bu otantıyı bozar yani yıldız ucuna elektrik gelir sorun bundan kaynaklı olabilir ikinci bir husus ise rafo direğine gelen tellerin klemensleri kaçırıyor olabilir buralara bakarsan iyi olur iyi çalışmalar
 
saygıdeğer meslektaşlarım yorumlarınız güzel ancak daha detaylı anlatayım, 400 kw tr yükteyken nötre elk. geliyor ve fazın biride kısık görünüyor ancak faz-faz ve faz-nötr araları normal şebekede de herhangi bir sorun yok,TMŞ'den enerjiyi kestiğimizde faz normale dönüyor fakat nötrde elk.aynı devam ediyor,sonra trafoyu termiğe gelen bütün bağlantılardan kestik sadece O.G var, nötr buşingine baktık aynı devam topraklamalarıda açtık baktık yine aynı..bundan önceki tr 250 kw idi ondada aynı problem vardı onu başka yere götürdük şuan hiçbir sorun yok onda yorumlarınızı bekliyorum...tşklr..
 
Büyük ihtimalle işletme topraklaman görev yapmıyor güçlendirirsen yada yeni bir topraklama yaparsan sıkıntın çözülür
 
peki trafo boştaykende nötr de elk. görünürmü A.G buşingleriyle herhangi bir bağlantı yük durumu yokken.?
 
saygıdeğer meslektaşlarım yorumlarınız güzel ancak daha detaylı anlatayım, 400 kw tr yükteyken nötre elk. geliyor ve fazın biride kısık görünüyor ancak faz-faz ve faz-nötr araları normal şebekede de herhangi bir sorun yok,TMŞ'den enerjiyi kestiğimizde faz normale dönüyor fakat nötrde elk.aynı devam ediyor,sonra trafoyu termiğe gelen bütün bağlantılardan kestik sadece O.G var, nötr buşingine baktık aynı devam topraklamalarıda açtık baktık yine aynı..bundan önceki tr 250 kw idi ondada aynı problem vardı onu başka yere götürdük şuan hiçbir sorun yok onda yorumlarınızı bekliyorum...tşklr..

Verilerinizin sayısal değer olması durumunda daha doğru veriler verilecektir. Örneğin yukarıdaki cümlenizdeki fazın biri kısık görünüyor cümlesi subjektif bir yorum. Objektif olması için şöyle demeniz lazım. Fazları akım değerleriyle birlikte verdikten sonra; A fazının gerilimini nötüre göre ölçtüğümüzde şu kadar volt, toprağa göre ölçtüğümüzde şu kadar volt. aynı şekilde B ve C fazlarının gerilimini nötüre ve toprağa göre ölçtüğümüzde şu kadar volt.

Sonra nötr de elektrik var dediğine göre OG giriş fazlarının gerilim değerlerini vermen gerekiyor. OG Faz gerilimleri eşit değilse nötrde bir gerilim oluşur.

Eksik veri ve bilgiye rağmen yorumum şu:

1-Trafonun OG girişindeki fazlardan biri tam iyi gelmiyor. Bir yerde bağlantı hatası var.

2-TMŞ'den yükü kestiğinde gerilim normale dönüyor dediğine göre, tmş'den sonra yakın bir yerde kısık olan faz toğrağa temas ediyor.

saygılar...
 
og sigortan atmış veya fazın biri gelmiyor.sigortaları ölçü aletiyle kontrol etmeni tavsiye ederim.bazen og sigortar tam atmadığı için olabiliyor.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,900
Mesajlar
921,486
Kullanıcılar
451,048
Son üye
Yates

Yeni konular

Geri
Üst