Kuru tipte bir besleme trafosu (Monofaze) olarak elektronik malzeme satılan dükkandan almışsanız 0-110-220 primer sarım girişli olabilir,bu 3 ucun sn.zeybek'in de açıkça belirttiği gibi 110 voltta 0-110'luk olan bu kısmı kullanılır, 220' de ise 0-220' lik kısmı, bu orta uç hiç kullanılmadan (Es geçilerek) 220 volt
Şebeke voltajıyla direk kullanılır.Bazılarında da 0-110 ; 0-110 şeklinde birbirinden bağımsız bağlı olmadan 2 ayrı sargı şeklinde olur, bunları 220'de kullanmak için 110 ve 0 kısmını seri halde köprüleyip 220'de öyle kullanılır,bazı besleme trafoları girişi de böyledir.(Çok küçük watt.'lı olan bazılarını satın almıştım)
Ama 220 vac'de % 100 çok güvenli çalıştırıp bundan iyice emin olmak için 220 vac'ye direk değil 100 watt.'lık flamanlı bir ampüle seri olarak bu trafo girişlerini bağlayıp 220 volt sargılarından bu şebeke voltajı o zaman uygulanırsa daha iyi olur. Bu durumda lamba çok fazla yanarsa 220 vac girişi değildir,hiç yanmazsa 220 vac'nin tam olarak giriş yeridir. Bu seri lambalı testle 220'nin giriş yeri tam teyit edilmiş olur.
0-50-100-150' nin mutlaka sekonder (2.sargı,trafonun çıkış sargısı) olması gerekir,giriş olmaması lazım,(Bir omaj ölçümünde düşük omaj değerinden zaten bu kendini belli eder),çünkü bu voltaj girişlerinde 110-220 veya 380 volt gibi çok bilinen bir voltaj standardı hiç bulunmuyor,düz bir mantık olarak da. 220'nin yandan görülen sarım kesitinde daha ince, sekonder sarımın (Daha düşük voltta kullanılacak olan sarımın) ise daha kalın telli olduğu lehimle bağlantılı uçlar takip edilerek gözle de anlaşılabilir.Ama herhangi bir tereddüt durumunda en sağlamı seri lambalı bir ölçümdür,hiç şüphesiz.Kolay gelsin.